Зелёный дом
25.10.2018, 16:47
Здравствуйте, уважаемые электрики!
Вот две фотографии – на них силовой электрокабель в тёмной гофре пересекает трубы горячей воды в котельной.
Мы не профессионалы, но у нас есть сомнения – допустимо ли такое размещение?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Shturman1
25.10.2018, 17:34
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны
быть не менее 50 мм, а с трубопроводами,
содержащими горючие или легковоспламеняющиеся
жидкости и газы, — не менее 100 мм. При
расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов
менее 250 мм провода и кабели должны
быть дополнительно защищены от механических
повреждений на длине не менее 250 мм в
каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами
провода и кабели должны быть защищены от
воздействия высокой температуры или должны
иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние
от проводов и кабелей до трубопроводов
должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов
с горючими или легковоспламеняющимися
жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно
горячим трубопроводам, должны быть защищены
от воздействия высокой температуры либо
должны иметь соответствующее исполнение.
Зелёный дом
25.10.2018, 20:01
Большое спасибо за просвещение, добрый человек!