Kum_15
22.10.2018, 2:58
Собственно, есть плита на 8 с лишним киловата мощности. Есть автомат С40. Пойдет ли кабель на 10 мм или это слишком много? 6 хватит?
Искра
22.10.2018, 5:41
Цитата(Kum_15 @ 22.10.2018, 2:58)
Собственно, есть плита на 8 с лишним киловата мощности. Есть автомат С40. Пойдет ли кабель на 10 мм или это слишком много? 6 хватит?
Если УЖЕ имеется в наличии 10мм2 и С40А, то ставьте.
Гость сочувствующий
22.10.2018, 5:55
Цитата(Kum_15 @ 22.10.2018, 2:58)
Собственно, есть плита на 8 с лишним киловата мощности. Есть автомат С40. ...
У Вас что, дом или квартира? Какая мощность Вам выделена?
Kum_15
22.10.2018, 6:51
Квартира, вводной на 50А. Кабеля нет, хочу купить и думаю в сторону 10ки, но смущает его монтаж в розетке, реально ли туда на 10 квадратов запихать.
Null
22.10.2018, 7:58
Цитата(Kum_15 @ 22.10.2018, 7:51)
смущает его монтаж в розетке
6 квадратов хватит. Можно подключить и без розетки через клеммник гибким кабелем.
Kum_15
22.10.2018, 8:11
Цитата(Null @ 22.10.2018, 11:58)
6 квадратов хватит. Можно подключить и без розетки через клеммник гибким кабелем.
Спасибо