Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУважаемые, профессионалы.
Взялся собирать щиток для однокомнатной квартиры (однофазный, без земли, эконом вариант).
Прошу Вас проверить правильность подключения УЗО (см. фрагмент схемы щитка). По номиналам вопросов нет.


Shturman1
УЗО будет срабатывать. Неправильно подключено реле напряжения
Александр Ь.
Спасибо за ответ. А что с реле напряжением не так?
Вроде по схеме делал.
Shturman1
я имел ввиду что реле напряжения подключено неправильно относительно УЗО. Фаза на реле взята до УЗО, а ноль на реле уже после УЗО
Александр Ь.
Спасибо за ответ. Я понял.

В магазине, где я покупал РН-140, сказали, что ноль для реле нужен только для работы самого реле и может запитываться проводом любого сечения (хоть 0.5 мм2). Но это не значит, что ноль нужно брать с шины.

Нужно завести вводной кабель на клему 2 реле, а потом от нее же на УЗО. Правда это будет 6 мм2. Ну и что.

Спасибо за разъяснение.

Если я правильно понял, делать нужно так:

Из России
Александр Ь., Шина N в данном, на картинке, случае зачем нужна?
Убрать ее!
Александр Ь.
Вы правы, в данном случае не нужна. Но это только фрагмент схемы, а дальше будет еще 6 автоматов.
Спасибо за бдительность))