Assa
Нужен совет: светильник светодиодный универсальный PPL 595/U Jazzway не проработав меньше года (в году 8760 часов) выходят из строя (начинают моргать), а срок у них 25000 часов (2,7 года). Что нужно придумать, поменять на другой не вариант так как их около 200 шт., но конечно не все пока вышли из строя. Например вчера после переключении в ГРШ-0,4 кВ сразу начали моргать аж 7 светильников.
Рассматриваю вариант по экономичней. меняли кондеры, но долго не работают.
___VITOS___
Есть ли другая нагрузка на линии (или другой тип нагрузки из осветительных приборов).
Выключатели с подсветкой?
Переключение в ГРЩ было кратковременным и свет оставался под напругой при его производстве?

Но главный ответ на вопрос "Что нужно придумать" - дёрнуть производителя и заменить по гарантии.
Из России
Драйвера перегреваются.
Надо уменьшить время работы, например выключать в обед/на перекуры и т.п.
Другой вариант - охлаждать драйвера. Этот вариант к экономным не отнесешь...
Если только сквозняки не создать. icon_biggrin.gif
___VITOS___
Цитата(Из России @ 16.10.2018, 16:52) *
Драйвера перегреваются.
Надо уменьшить время работы, например выключать в обед/на перекуры и т.п.
Другой вариант - охлаждать драйвера. Этот вариант к экономным не отнесешь...
Если только сквозняки не создать. icon_biggrin.gif

Х.з. я больше склоняюсь к наличию "неправильного" потенциала на драйверах при выключенном свете, тем более после "моргуши", от переключения в РУ, ещё 7мь пациентов полегло.
Да и светильники, скорее всего под холодным стартом стоят, для дешевых светодиодных драйверов это айяйяй.
просто Гоша
Коллеги, они моргают не при выключеном свете, а именно под напряжением т.е. будучи включенными. По моему это явная хана драйверам. Искать подобные и менять их.
___VITOS___
Цитата(просто Гоша @ 16.10.2018, 17:12) *
Коллеги, они моргают не при выключеном свете, а именно под напряжением т.е. будучи включенными. По моему это явная хана драйверам. Искать подобные и менять их.

В случае у автора - соглашусь)
На практике был случай, когда моргали светодиоды при исправных драйверах...после полугода работы. Весь фикус был из-за неправильного подбора драйвера, и COB светодиоды оч. прикольно выгорели, так что не умирали сразу, а весело моргали.
razread
Китайские светодиодные светильники очень чувствительны к скачкам напряжения в сети и улетают на ура. Если моргает значит сгорел один из светодиодов. Я ремонтировал такие светильники, сначала паял сопротивления вместо сгоревших диодов, но эффекта мало, они работали какое то время а потом опять сгорали. Выход я нашёл в переходе на площадки со светодиодами со встроенными микросхемками, т.е. сама площадка запитывается от сети 220В без драйвера. Только нужно выбирать по мощности и форме площадок. Три года полёт нормальный)))