Кароче у нас 4 пирса , на них всегда горели только лампы , недавно притащили базу она работала до поры до времени , вырубилось все , некоторые лампы горят ели ели , замеряю напряжение на одной фазе и на нуле 360 вольт , на второй фазе тоже самое , а на третий 70 вольт , что может быть ни автоматы ни УЗО не выбело ??
Ixtim
Цитата(Гость_Роман_* @ 13.10.2018, 10:40) *
...что может быть ни автоматы ни УЗО не выбело ??

ну раз "не выбело", надо позвать на помощь электрика, он должен разобраться и помочь icon_wink.gif
Null
Цитата(Гость_Роман_* @ 13.10.2018, 9:40) *
, некоторые лампы горят ели ели , замеряю напряжение на одной фазе и на нуле 360 вольт , на второй фазе тоже самое , а на третий 70 вольт , что может быть ни автоматы ни УЗО не выбело ??

обрыв нулевого провода.
шахтер
Цитата(Null @ 13.10.2018, 10:01) *
обрыв нулевого провода.

Да быстрей всего.