Цитата(qwe11223344 @ 10.10.2018, 19:52)
все работает но изначально не подумали запитку крана,мощность крана не известна рубильник штатный на 100А на самом кране,как можно решить вопрос минимальными затратами или просто по правилам ПУЭ
Т.е. кабель 95мм2 подходит на вводной АВ 200А шкафа, к фидерному АВ 100А поключен кабель 35мм2, приходящий на АВ 80А и от него кабелем 25мм2 запитан рубильник крана со 100А вставками все так ?
Нарисуйте однолинейную схему, откройте ПУЭ таблицы 1.3.6 или 1.3.7 - все станет понятно.
Остальное уже написано выше.