Цитата(Kostik @ 4.10.2018, 12:22)

Добрый день, возникла проблема установили двигатель на 37 кВт VR 80-75-1100-D-2h/400°С-37/1000-ПР0-У2, на него приходит кабель ВВГнг(А)-LS 5х16мм около 100м. Сейчас при пуске выбивает автоматический выключатель там при пуске перегрузка в 6 раз идет, по расчетам на длительно допустимые токи кабель проходит а вот на пуске по расчетам с самым худшим вариантом при COSф 0,3 нужен кабель в 35мм. На данный момент возник вопрос спасет ли предприятие устройство плавного пуска в цене примерно 80000р чтобы кабель не менять или нет?
Так давай по порядку:
ДАНО:
1) Двигатель 3ф 380В на пусковых режимах выбивает автомат.
2) Кабель выдерживает пусковые токи двигателя
3) Стало быть, автомат не держит пусковых токов.
Если все так, то решение:
1) Да устройство плавного пуска "звезда - треугольник" снизит пусковые токи и может быть поможет решить проблему (надо смотреть хар. двигателя)
2) Если не ошибаюсь, этот кабель должен легко держать 80А, стало быть можно рассмотреть возможность использования автоматов бОльшего номинала. Это несколько дешевле.
3) В любом случае, имейте проектировщиков.
Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2018, 10:34)

VITOS, какой подпор при пожаре? При пожаре все "приточки" должны отключаться автоматически! Думай о чём спрашиваешь и что советуешь, умник...
Тот, который позволит вам покинуть помещение а не застрять перед присосавшейся дверью.