Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Материал для маслоприемной чаши
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Beenom
Добрый день. Кто может сказать из какого материала можно делать маслоприемную чашу для трансформатора, транс. стоит на ОРУ.
В каком документе указано, что она должна быть из бетона и т.д.
Почему её нельзя изготовить из полимера ?
Гость сочувствующий
Цитата(Beenom @ 2.10.2018, 20:09) *
...
Почему её нельзя изготовить из полимера ?

А полимер выдержит, когда масло будет гореть?
Beenom
В том то и вопрос, где сказано что материал чаши должен быть изготовлен из несгораемого материала?
Null
Цитата(Beenom @ 2.10.2018, 22:54) *
В том то и вопрос, где сказано что материал чаши должен быть изготовлен из несгораемого материала?

В учебниках для ПТУ icon_sad.gif Выдержка из книги Китаев В.Е. Трансформаторы
Под трансформатором устраивают бетонированный маслоприемник, перекрытый решеткой со слоем гравия
.
для ВУЗов: Выдержка из книги Усов С.В. Электрическая часть электростанций Учебник для вузов
Между трансформаторами, установленными на открытом воздухе, предусматриваются разделительные стенки, под трансформаторами - маслосборные ямы, перекрытые решетками с гравийной засыпкой, или бетонированные маслоприемники с масло-отводной трубой в аварийный резервуар для сбора сливающегося масла.
Если вы хотите построить его из другого материала, то это вам придется обосновывать такое решение. Думаю, что это уже уровень диссертации.
Гость сочувствующий
Цитата(Beenom @ 2.10.2018, 21:54) *
... где сказано что материал чаши должен быть изготовлен из несгораемого материала?

Вопросом на вопрос: а для чего нужна эта "чаша" (маслоприёмник)?
сергей_абрамов
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.10.2018, 7:14) *
Вопросом на вопрос: а для чего нужна эта "чаша" (маслоприёмник)?

Что бы в случае аварии масло не разливалось по территории ОРУ и горело по всей территории.
просто Гоша
К чему эти домыслы? Автору нужен документ.
с2н5он
например в ТП 5.407-87.0.340Д указано что должен иметь изоляцию от проникновения масла, о материале чего-либо не увидел
в тоже время в 407-03-603.94-КС присутствуют ж/б плиты
главное чтобы материал был маслостойкий, ранее был более распространён и дешёв бетон, поэтому и в книгах он указан...имхо
Гость сочувствующий
Цитата(сергей_абрамов @ 4.10.2018, 9:23) *
Что бы в случае аварии масло не разливалось по территории ОРУ и горело по всей территории.

Совершенно верно, и железобетон для этого самый подходящий материал. И ещё, был такой разговор с персоналом электроцеха мощной ГРЭС, где стоят мощные трансформаторы с большим объёмом масла: случись возгорание блочного трансформатора (авария), тогда масло из трансформатора аварийно сбрасывается в маслоприёмник и откачивается на безопасное расстояние в специальную ёмкость. Тем самым уменьшается очаг возгорания. Как выглядит сгоревший трансформатор блока мощностью 300 МВт видел собственными глазами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.