Всех приветствую.
Исходные данные: кабель ВБбШв 5х10, длина 36 м, частично проложен в земле, частично по потолку из ж/б плит. Кабель ТУ-шный. По замерам по факту ш/циркулем - 9 кв. мм. Потребитель - электрокотёл 28 кВт. Ток по факту замера клещами - 45 А по фазе.
Кабель нагревается примерно до температуры 45-50 градусов Цельсия.
Заказчик кипишует и обвиняет меня в неправильном подборе сечения. Заставляет менять кабель на большее сечение за мой счёт. Готов оплатить только разницу стоимости 10 и 16 кв мм.
По ПУЭ ДДТ при самом плохом раскладе для 10-ки 50 А. ТУ-шный кабель выбрал сам заказчик, т.к. ГОСТОвский был дорогой.
Прошу ваших советов/комментариев.
Заранее спасибо.