Цитата(трактир @ 16.9.2018, 21:38)
Лампы светодиодные в подвесном потолке, автомат на 10А С класса Noark, выбивает к стати и вводной автомат
Уважаемый
трактир! Не Вы первый, у кого выбивает автомат при включении светодиодных светильников. Здесь на соседнем подфоруме
Вопросы "чайника" есть тема
Перегрузка по стартовому току, где рассматривается такая же проблема. Автор темы пытался её решить путём установки автомата
D25A Ток срабатывания ЭМР такого автомата составляет от
250 до
500 А - чувствуете "полёт мысли"? Дом может сгореть, а ЭМР этого автомата даже не шелохнётся! Вся надежда только на тепловой расцепитель, но при токе КЗ составляющем, например, 200 А тепловой расцепитель этого автомата сработает не ранее чем через 4 секунды. Что произойдёт с изоляцией медного провода сечением 2,5 мм кв. (или ещё хуже 1,5 мм кв.) за это время? Правильно, она расплавится со всеми вытекающими, как это недавно было в "Зимней вишне"....
Вывод: Установка автоматического выключателя на 25 А с ВТХ типа "D" равнозначно самоубийству! Это неверный путь решения данной проблемы! А что же тогда делать в этой, казалось бы, безвыходной ситуации?
Методы и способы решения проблемы:1. Разделить светодиодные светильники на несколько групп (в Вашем случае - ещё на две подгруппы), но для этого потребуется прокладка дополнительных проводов, что не всегда возможно.
2. Применить какое-либо устройство для ограничения пускового тока, например, термистор или резистор соответствующей мощности.
3. Установить связку диммер + диммируемый драйвер.
4. Увеличить сечение электропроводки, которая будет соответствовать автоматическому выключателю с ВТХ типа "D" - этот метод хотя и не совсем рациональный, но довольно радикальный. Однако его целесообразно выполнять во время реконструкции или капитального ремонта.