Цитата(Гость_Drobish13@Gmail. com_* @ 14.9.2018, 22:11)

... Каки варианты могут быть ?
Давайте попробуем сформулировать Вашу проблему чётче:
Цитата
Новая проводка , земля , ноль показывает 70в ...
Т.е. между проводниками PE и N есть напряжение в 70 Вольт? Чем измеряли, в каком месте?
Цитата
... Индикатор горит только на земле ...
Т.е. лампочка индикатора светится на проводнике PE? Ваш индикатор это однополюсная отвёртка-индикатор?
Цитата
... Разетки и лампы не замкнуты ...
Что здесь Вы имеете ввиду? В розетки ничего не включено, а лампы выключены выключателем?
Цитата
... Земля в много этажном доме праходет рядом со стояком пластиковым ...
Скорее это будет не "земля", а магистраль системы уравнивания потенциала. Как этот проводник связан с защитными PE проводниками в розетках? Электрощиток стоит у Вас в квартире, или имеется только этажный щиток?
Было бы неплохо увидеть всё на фото, есть возможность сфотографировать и выложить на сторонний ресурс. а здесь дать ссылку7