Подвальное помещение с песчанным полом. Равносильно ли это землянному полу (электропроводящему полу)? В зависимости от ответа подвал будет или не относиться к помещению повышенной опасности.
Гость сочувствующий
8.9.2018, 14:44
Цитата(-Mike- @ 8.9.2018, 14:19)
Подвальное помещение с песчанным полом. Равносильно ли это землянному полу (электропроводящему полу)? ...
Естественно! Плюс к этому в подвалах всегда существует опасность увлажнения пола в результате протечек из инженерных коммуникаций, или из-за подъёма грунтовых вод.
Олега
8.9.2018, 15:11
Электропроводность подобных материалов сильно зависит от влажности, которая в подвале малопредсказуема. Обратите внимание, кроме перечисленных полов в ПУЭ указаны и "Т.П."
-Mike-
9.9.2018, 7:07
Спасибо всем за ответ! Надеялся на нечёткость формулировки и пытался проще решить проблему.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.