Eikel
Коллеги, помогите, пожалуйста, решить вопрос о необходимости создания и регистрации лаборатории!

Создается сборочное производство, на котором будут выпускаться синхронные генераторы и шкафы управления. В процессе сборки будут выполняться промежуточные высоковольтные испытания обмоток генератора и итоговые, по окончанию сборки. Испытания проводятся в целях подтверждения качества сборки. Кроме того, измеряется сопротивление изоляции кабельных линий и аппаратов до 1000 В, переходные сопротивления контактов.

Вопрос: обязательна для данного случая (испытание оборудования исключительно в пределах производства) необходимость создания и регистрации высоковольтной лаборатории или можно пойти каким-то другим путем? например, ограничиться аттестацией методик испытаний и испытательной установки
Если регистрация лаборатории в данном случае обязательна, то какими документами обосновать?
Shapiton
Цитата(Eikel @ 30.8.2018, 23:44) *
Коллеги, помогите, пожалуйста, решить вопрос о необходимости создания и регистрации лаборатории!

Создается сборочное производство, на котором будут выпускаться синхронные генераторы и шкафы управления. В процессе сборки будут выполняться промежуточные высоковольтные испытания обмоток генератора и итоговые, по окончанию сборки. Испытания проводятся в целях подтверждения качества сборки. Кроме того, измеряется сопротивление изоляции кабельных линий и аппаратов до 1000 В, переходные сопротивления контактов.

Вопрос: обязательна для данного случая (испытание оборудования исключительно в пределах производства) необходимость создания и регистрации высоковольтной лаборатории или можно пойти каким-то другим путем? например, ограничиться аттестацией методик испытаний и испытательной установки
Если регистрация лаборатории в данном случае обязательна, то какими документами обосновать?


Производство же Ваше, и ОТК Ваше. Испытывайте что вам необходимо.
Регистрация нужна только в том случае, когда протоколы имеют силу вне вашего предприятия.
Eikel
Цитата(Shapiton @ 31.8.2018, 0:01) *
Производство же Ваше, и ОТК Ваше. Испытывайте что вам необходимо.
Регистрация нужна только в том случае, когда протоколы имеют силу вне вашего предприятия.


как быть с техникой безопасности? по п.39.1 ПОТЭЭ "Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор"
Не будет ли инспектор РТН в случае проверки производства требовать регистрацию? хотя протоколы в Ростехнадзор подаваться не будут, этим пусконаладочная организация заниматься будет уже на объектах по результатам испытаний после монтажа
Pavel_Pismenny
Мне кажется, что вам необходимо проанализировать, кому вы будете предоставлять протоколы испытаний. Наверняка, вы будете работать с органами сертификации; измерения изоляции, возможно, понесете в энергонадзор. Дальше нужно изучить требования этих организаций. Если же протоколы будут использоваться исключительно для внутреннего пользования, то необходимости регистрировать лабораторию нету.
Versys
Цитата(Eikel @ 31.8.2018, 0:20) *
как быть с техникой безопасности? по п.39.1 ПОТЭЭ "Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор"
Не будет ли инспектор РТН в случае проверки производства требовать регистрацию? хотя протоколы в Ростехнадзор подаваться не будут, этим пусконаладочная организация заниматься будет уже на объектах по результатам испытаний после монтажа

Если чисто для ОТК, то регистрация на Ваше усмотрение, хотя правила никто не отменял. По этому поводу можно долго вести дискуссию, нужно или нет. Конечно инспектор читая по букве, по букве Вам и напишет (работа такая). Работал на заводе (выпускали НКУ и КРУ) был участок наладки, у них была установка АИД-70Ц и мегаомметр MIC-2500, а так же всевозможные РЕТОМы для выходного контроля, ребята прошли обучение и получили корочки испытателей, ничего не регистрировали, просто возили ежегодно в поверку, претензий не было. Ячейки все равно после наладки на объекте проверяла зарегистрированная лаборатория.