Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость
Доброе утро несущим свет!
Такой вопрос: Производится заземление участка с выделенной мощностью 30 кВт. Имеются два дома, условно дом А и дом Б.
Заземление производится по системе ТТ. Силовой кабель подходит к дому А и от его щитка идёт к дому Б. В доме Б имеется газовое оборудование, которое работает на оба дома.
Вопрос- какой вариант лучше экономически:
1. Нужны ли два ЗУ отдельные к каждому дому;
2. Сделать два ЗУ и соединить между собой;
3. Одно ЗУ на дом Б и от него проводник к дому А (получится питание идёт по кабелю пятижильному от А к Б, а земля от Б кА).
Поделитесь, пожалуйста, своим мнением.
просто Гоша
Если делать именно для самозащиты то для каждого дома нужен свой контур, а если для отвода глаз то и проводом можно.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 28.8.2018, 7:34) *
...
Заземление производится по системе ТТ. ...

Чем вызвано такое решение, если не секрет?
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.8.2018, 8:31) *
Чем вызвано такое решение, если не секрет?

Предполагаю, что заказчику кто-то предложил съэкономить на РЕ проводе от ТП. Но вот обоснование организации ТТ вместо TN на объекте, как правило, не выдерживает критики. Да ещё при эксплуатации нюансы вылезают внезапно...
Гость
Решение вызвано 2-х кратными обрывами нуля где-то на линии.
Хотя, если капитально исправят проблему, то смонтируем TN-С-S. Знать бы мнение газовиков по этому поводу.
Ixtim
Расстояние то между домами, сколько?
Roman D
Если подвод кабелем, с чего бы дважды накрывался ноль? Сечение нулевого проводника меньше фазных?
Эл-Х
Цитата(Гость @ 30.8.2018, 8:44) *
Решение вызвано 2-х кратными обрывами нуля где-то на линии.
Хотя, если капитально исправят проблему, то смонтируем TN-С-S. Знать бы мнение газовиков по этому поводу.

Интересно. Почему вы думаете что ТТ спасает от обрыва нуля?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     