Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Бойлер на 2кВт и сечение провода 1мм2
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


tapecamel
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. На проводе написано: HO5VV-F 3G 1.0mm(2) <VDE> LF. Узо родное - 10A, 30mA. Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт, который не будет выключаться из сети. Или этого достаточно? Проводка в квартире новая, 2.5мм от розетки до автомата. Думаю... разберу бойлер - поменяю кабель на толще - лишусь гарантии. Как бы вы поступили? Менять кабель или этот не будет греться?

Напряжение летом у нас - 198-230V, зимой 210 - 250V~
Ixtim
Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 18:56) *
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2...

если там честный 1мм2 то будет достаточно... а если нет... то надо проверять... наполните бойлер водой и включите на минут 15, посмотрите как ведет себя провод
Инк
Если провод нормальный, то это с большим запасом. Будет тёпленьким. Я год назад подключил бойлер 1,5 кВт компьютерным шнуром 0,75 - всё ОК. 250 В не желательно, но, если бойлер рассчитан на 230 В, в пределах допустимого.
Гость
Хорошо, спасибо вам за ответы.
zendo057
Что вы советуете человеку.Ставте 2,5 и будет вам спокойствие.1мм это в притык.
просто Гоша
zendo057, посмотрели бы мы на тебя, такого правильного, когда бы ты резал кабель у своего нового бойлера.
Когда будешь делать подобное запиши, пожалуйста, видео.
08,10,2018
Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 17:56) *
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. На проводе написано: HO5VV-F 3G 1.0mm(2) <VDE> LF. Узо родное - 10A, 30mA. Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт, который не будет выключаться из сети. Или этого достаточно? Проводка в квартире новая, 2.5мм от розетки до автомата. Думаю... разберу бойлер - поменяю кабель на толще - лишусь гарантии. Как бы вы поступили? Менять кабель или этот не будет греться?

Напряжение летом у нас - 198-230V, зимой 210 - 250V~

хватило бы и 0,75мм2 - юзай молча!
savelij®
Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 17:56) *
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. ....
Как бы вы поступили?

Пользовался бы водогреем в том виде, как получил от производителя.
шахтер
Цитата(savelij® @ 10.8.2018, 11:52) *
Пользовался бы водогреем в том виде, как получил от производителя.

ТОЧНО И голову себе и людям не морочил бы высасывая проблемы с того кабеля сечением 1 мм2.
rosck
Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 17:56) *
Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт

Как вы это определили?
tapecamel
Цитата(rosck @ 10.8.2018, 17:09) *
Как вы это определили?


Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.
rosck
Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 19:39) *
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.

У вас неверные данные. Для двухжильного кабеля предельная нагрузка будет 14- 15 Ампер. Откуда взяли 10А? При напряжении 220 вольт сила тока будет около 9 Ампер. При напряжении 190 вольт ток будет не больше, а меньше , где-то около 8 Ампер.
tapecamel
Цитата(rosck @ 10.8.2018, 19:17) *
У вас неверные данные. Для двухжильного кабеля предельная нагрузка будет 14- 15 Ампер. Откуда взяли 10А? При напряжении 220 вольт сила тока будет около 9 Ампер. При напряжении 190 вольт ток будет не больше, а меньше , где-то около 8 Ампер.


Я воспользовался онлайн калькулятором. После вашего поста нашел статью и рассчитал вручную. Получились такие же показатели.
Ссылку не позволяет оставлять форма заполнения к сожалению. И на статью, и на калькулятор.

Если эти данные неверные, объясните почему?
Почему предельная нагрузка будет 14-15 ампер? На что вы ссылаетесь?

Согласно таблиц, которые я нашел в интернете:
сечение 1 кв = 12.67А
сечение 1.5кв = 19А.

Поэтому я и написал, что эти показатели впритык.

savelij®
Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) *
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.
Ну по быстренькому посчитаем...
При 220В потребляемый ток 9А (примем за начальные паспортные условия, ибо Р=2,0кВт при Uном)
при 230В - 9,6А (ну мало ли повезёт... icon_wink.gif )
при 210В - 8,6А
при 200В - 8,2А
Так что нет причин для переживаний... ибо для сечения 1,0 мм2 допустимый длительный ток всяко более 10А (хоть 11, хоть 14... даже спорить не стоит)
rosck
Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 20:40) *
Почему предельная нагрузка будет 14-15 ампер? На что вы ссылаетесь?

ПУЭ глава 1.3

Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 20:40) *
сечение 1 кв = 12.67А
сечение 1.5кв = 19А.

Поэтому я и написал, что эти показатели впритык.

Даже по вашим данным 12.67А и 9А, уже не впритык.
Инк
Даже 18 А. Первая колонка - сечение, третья - допустимый длительный ток для двухжильного провода на воздухе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
шахтер
Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) *
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.

Ну что за бред, ваш водонагреватель имеет мощность 2 кВт при номинальном напряжении. Что там в паспорте 220V или 230V? Если напряжение в вашей квартире например всего 200 вольт, мощность Вашего водонагревателя просто уменьшится, и станет меньше 2кВт. Значит ток станет меньше, а у вас ток стал больше при 190 V. Это с какого перепуга ТОК вырос, при снижении напряжения. У вас там что встроенный стабилизатор в водонагревателе?
tapecamel
Всем спасибо за участие. Сделал выводы.

В догонку вопрос, стоит ли автомат на 16А заменить на 10А, ориентуруясь на кабель от бойлера. Линия сделана для него и ничего более подключаться не будет.
шахтер
Цитата(tapecamel @ 11.8.2018, 6:19) *
Всем спасибо за участие. Сделал выводы.

В догонку вопрос, стоит ли автомат на 16А заменить на 10А, ориентуруясь на кабель от бойлера. Линия сделана для него и ничего более подключаться не будет.

ДА замените, если не лениво.
6-класс
Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) *
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.

выдать хлопче делит нагрузку бойлера по паспорту на свое напряжение типа 2000Вт/190В = 10,53А вот оно у него так и получается ...
...Вы предположили, что чем меньше нагрев тем меньше сопротивление, а раз меньше сопротивление значит больше ток при пониженном напряжении в 190В.
Но только ведь, сопротивление спирали там ничтожно мизерно меняется при разнице нагрева в 190В и 240В - это ведь не спираль лампочки к примеру 100 Ватной у которой ток при свечении 0,45А при 220В - отсуда можно узнать сопротивление раскаленной спирали. А потом замерьте сопротивление холодной лампочки и узнай те какой был бы ток при этом сопротивлении и мощность соответственно.
Васо Вчеразашили
Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) *
При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.

Вы неверно считаете - указанная мощность будет потребляться водогреем при указанном номинальном напряжении. Если напряжение питания будет ниже, то соответственно будет ниже мощность и следовательно потребляемый ток. Приведенный вами пример будет справедлив, например для импульсного источника питания, к коим водогрей не относится.
tapecamel
Цитата(6-класс @ 11.8.2018, 11:24) *
выдать хлопче делит нагрузку бойлера по паспорту на свое напряжение типа 2000Вт/190В = 10,53А вот оно у него так и получается...
...Вы предположили, что чем меньше нагрев тем меньше сопротивление, а раз меньше сопротивление значит больше ток при пониженном напряжении в 190В.
Но только ведь, сопротивление спирали там ничтожно мизерно меняется при разнице нагрева в 190В и 240В - это ведь не спираль лампочки к примеру 100 Ватной у которой ток при свечении 0,45А при 220В - отсуда можно узнать сопротивление раскаленной спирали. А потом замерьте сопротивление холодной лампочки и узнай те какой был бы ток при этом сопротивлении и мощность соответственно.


Если бы я обладал достаточными знаниями я бы не обратился на профильный форум.
Я ничего не предполагал, а воспользовался калькулятором для расчета тока по мощности. raschet-toka-po-moshchnosti-kalkulyator.html -напишите в гугле. Или воспользуйтесь любым другим онлайн калькулятором.

И не стоит вести себя так высокомерно.
Надеюсь, когда вам понадобится помощь в другом направлении (не в теме, которую вы хорошо знаете), вы получите похожий ответ от такого же "умника".
savelij®
Цитата(tapecamel @ 11.8.2018, 20:01) *
Я ничего не предполагал, а воспользовался калькулятором для расчета тока по мощности.

Просто не учли один момент, а именно то, что в Вашем случае мощность не есть константа. Тут не надо быть профи, это школьная программа, многими давно забытая.

Ну а на хамов внимания не обращайте, всякие люди встречаются...
(чуток подчищено в теме)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.