Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: БДС 6320
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


fanat1k
Всем привет. Возник вопрос по автомату БДС 6320 С25. С одной стороны "С" указывает, что электромагнитная отсечка есть. С другой стороны на сколько я помню, что по сути этот тот же самый АЕ1031, у которого электромагнитной отсечки за редким исключением нет. И даже я как-то поднимал здесь тему по АЕ1031, у которого было написано "В", хотя электромагнитной отсечки не оказалось. Может быть кто-нибудь разбирал БДС? Есть там электромагнитная отсечка или нет?
Roman D
Помнится, АБ-** и АЕ-1031-*2 были с тепловым расцепителем, АЕ-1031-*3 - с электромагнитным, АЕ-1031-*1 - с комбинированным. А про буковку лучше забыть. Там кратность 12...18.
fanat1k
Цитата(Roman D @ 8.8.2018, 12:17) *
Помнится, АБ-** и АЕ-1031-*2 были с тепловым расцепителем, АЕ-1031-*3 - с электромагнитным, АЕ-1031-*1 - с комбинированным. А про буковку лучше забыть. Там кратность 12...18.

Так вот как узнать именно на БДС какой именно расцепитель? Тепловой, электромагнитный или комбинированный?
Roman D
Цитата(fanat1k @ 8.8.2018, 8:35) *
Так вот как узнать именно на БДС какой именно расцепитель? Тепловой, электромагнитный или комбинированный?

аналог вроде 1031-11, комбинированный
Дрянь эти АЕшки, у них характеристика не имеет вертмкального участка.
zendo057
Крышку снимите и посмотрите.
fanat1k
Цитата(zendo057 @ 8.8.2018, 13:09) *
Крышку снимите и посмотрите.

К сожалению нету на руках, потому и пришёл на этот форум. мб кто уже снимал крышку.
Roman D
Цитата(fanat1k @ 8.8.2018, 9:41) *
К сожалению нету на руках, потому и пришёл на этот форум. мб кто уже снимал крышку.

C Вашего автомата - никто не снимал. А они-то разные бывают: там крышка на заклёпках.Вдруг гарантия кончится?
Да выкиньте этого болгарина. Купите китайца.
Rezo
Цитата(fanat1k)
Возник вопрос по автомату БДС 6320 С25. С одной стороны "С" указывает, что электромагнитная отсечка есть. С другой стороны на сколько я помню, что по сути этот тот же самый АЕ1031, у которого электромагнитной отсечки....нет.
Это не совсем тот же самый.
Вернее тот же самый, но у болгарскиих есть и ТО и ЭМО.
Где-то здесь была не очень давно эта тема.....
Гость_Алексей_*
Может быть и ТО и ЭМО, а может и не быть не того не другого. Попадались экземпляры вообще без расцепителей, как не странно, раньше тоже заботились о промышленном дизайне, чтобы в одном шкафу например, все аппараты были одного вида. Без фото бирки, или оттиска на передней крышке, сложно сказать какие в нем расцепители, или как писали выше, снять крышку и посмотреть.