Юра2
Здравствуйте. Нужен совет. Делаю пекарню, есть печь на 25 квт. бэушная. От печи до щитка 15 метров кабеля. Предложил поставить кабель 5 на 10 но заказчик "экономист" сказал что 6 -ки достаточно. Вопрос такой, какой автомат ставить и достаточно ли сечение 6 квадратов? Да еще один момент, на печи стоит вилка (папа) на 32А.
zendo057
Если о трех фаз то хватит,одна фаза нет.Хотя если для себя то я бы брал с запасом.А вот вилочку убрать.
Юра2
Напряжение 380, кабель ВВГ 5х6 , какой посоветуете ставить автомат?
savelij®
Если кабель из эконом-серии, то не рискнул бы ставить более 32А, что на печь при полной нагрузке может и хватить... на пределе.
Юра2
Спасибо за ответы )
Ixtim
Цитата(zendo057 @ 26.7.2018, 10:39) *
...А вот вилочку убрать.

крайне неразумный совет
zendo057
еСЛИ разьем соответствует заявленной мощности то можно и оставить.Тем более что тема не для чайников.