Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор сечения и автомата
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


srv047
Здравствуйте, участники форума

Прошу дать совет в таком вопросе: "Прислали тех.условия для мед.техники, необходимо рассчитать сечение кабеля и выбрать соответствующий автомат"
Входные данные:
Напряжение электросети- 400B± 10%,
3ф+0+земля;
Частота- 50± 1 Гц;
Сопротивление электросети по петле фаза-фаза- не более 0,095 Ом;
На входные клеммы вводного устройства возможно подвести кабель максимальным сечением - 5х95 мм ² ;
Номинал вводной плавкой вставки в MD - 125 A;
Номинальная потребляемая мощность - 86,5 кВА;
Пиковая потребляемая мощность ( до 6 сек.) - 125 кВА;

Учитывая погрешности в изготовлении кабеля, следует выбрать медный кабель сечение 50 кв.мм. и автомат на 125А?
moshkarow
Номинал вводной плавкой вставки в MD - 125 A;
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.