Цитата(Dimka1 @ 23.7.2018, 9:30)
где это Вы увидели?
Вы сами это написали в одном из первых ответов для ТС.
Цитата
(3.5*60=210кВа<63кВА)
Цитата
По моей логике для оценки реальной нагрузки нужно измерения проводить, стрить график и отслеживать динамику (постоянно мониторить ситуацию) (сообщение 14 вверху).
Логику Вашу не оспариваю, мониторить надо, хотя бы для того что бы понимать что в хозяйстве творится.
Цитата
Рассчет по коэффициентам не пойдет для реальных условий, т.к. невозможно предсказать поведение владельцев домов, в т.ч. с разными соцстатусами и с разными эл.нагрузками и т.д.. Если бы рассчеты совпадали с реальностью, то счетчики бы не ставили, насчитали по формулам и прислали квитанцию для оплаты.
Вы путаете потребление с нагрузкой. Я все же утверждаю, теоретически и практически расчет нагрузки на шинах ТП,ВРУ или линии работает. Одно условие, что все потребители играют по одинаковым правилам - т.е автоматы на входе у всех одинаковы (ну или почти одинаковы или почти у всех). Это многолетние данные наблюдений-статистические, от тех кто СП написал. Со своего опыты утверждаю
что в СП заложен запас, большой не большой, но запас - проводимый мной лично мониторинг любимый Вами рулит.
Вернемся к вопросу ТС. Если у него есть доля потребителей с "высоким статусом" и с деньгами в кармане и при этом входные автоматы не как у всех - то тут вопрос, как правило переходят на электроотопление дабы лень уголек с дровами кидать, а площадя у них не малые, его ТП не выдержит. Ежели все в одинаковых условиях, на вводе автомат ограничивает 4 КВт (как в СП заложено, у ТС ведь садовое общество по условиям задачи), из таблички удельная мощность для 60 домов 0,69КВт, умножаем на 60 получаем 41,4. Не знаю какой применить косфи, лень искать, возьмем 0,85. получаем 51,75 кВА в трансформатор 63 кВА влазим свободно. Но увеличивать нагрузку садоводам направо и налево до 15кВт все же не стоит.