Заменили неизолированный провод марки А на СИП в рамках капитального ремонта ВЛ, класс напряжения не менялся, протяженность тоже не менялась. Говорят что это реконструкция

Как подтвердить что это капитальный ремонт?
Ixtim
Цитата(Гость_Gost_* @ 11.7.2018, 15:31) *
...Как подтвердить что это капитальный ремонт?

Для чего это нужно?
с2н5он
сечение тоже не менялось? тогда можно проводить как КР

Цитата(Гость_Gost_* @ 11.7.2018, 15:31) *
Как подтвердить что это капитальный ремонт?

зачем? пусть подтверждают что реконструкция те, кто

Цитата(Гость_Gost_* @ 11.7.2018, 15:31) *
Говорят что это реконструкция

Ixtim
Считаю, что реконструкция. Была ВЛ, стала ВЛИ - изменились существенные характеристики объекта, в частности охранная зона... ТС кстати, не написал про сечение СИПа - может тоже стало другое, тогда и пропускная способность линии изменилась... всё сказанное - имхо...
Ваня Иванов
Цитата(Гость_Gost_* @ 11.7.2018, 14:31) *
Заменили неизолированный провод марки А на СИП... Говорят что это реконструкция.
Правильно Вам говорят! Вот если бы Вы заменили неизолированный провод марки А на неизолированный провод той же марки и сечения (т.е. не изменили бы технические характеристики ВЛ, установленные проектом), - то это был бы капремонт. А теперь Вам придётся узаконить всё, что Вы самовольно, без согласования и экспертизы нагородили с СИПом (хотели как лучше, а получилось как всегда...)
Гость сочувствующий
ОТВЕТ
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора

Определения терминов «реконструкция», «модернизация», «техническое перевооружение» нормативными документами не установлены. Определение термина «капитальный ремонт» имеется в ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии:
...
• - реконструкция - работы (в том числе строительные), изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (включая технико-экономические показатели), которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.
Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63.
Отнесение работ к тому или иному виду производит собственник имущества.
с2н5он
Цитата(Ixtim @ 11.7.2018, 17:42) *
охранная зона...

здесь не причём

Цитата(Ваня Иванов @ 11.7.2018, 19:51) *
т.е. не изменили бы технические характеристики ВЛ

какие, если сечение осталось тоже?

Цитата(Ваня Иванов @ 11.7.2018, 19:51) *
1. самовольно,
2. без согласования и
3. экспертизы

1. а кто должен был дозволить?
2. с кем согласовать? с птичками?
3. экспертиза чего?
Вань, лучше молчать чем говорить (с)
пысы:
подобный вопрос уже был на форуме
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=19685&st=0
Ixtim
Цитата(с2н5он @ 11.7.2018, 19:49) *
здесь не причём

от оно чо...
я то по простоте своей считал, что охранная зона линии является одним из важных технико-экономических показателей объекта... а оно оказывается не оно...
а мужики то не знают...(с)
аргументируйте
Shura_with_KINEF
"Причём" - источник финансирования и налогообложение. Затраты на капитальный ремонт относятся на себестоимость продукции и услуг. Средства на модернизацию, реконструкцию из прибыли предприятия.
Капитальный ремонт не требует проектных работ, выполняется по дефектной ведомости по существующей проектной и приёмосдаточной документации объекта, любая реконструкция, модернизация подразумевает проект.
Предприятию выгодно любые работы проводить по капремонту, но ... разрешая подчинённым реконструкцию, модернизацию, а бывало и новое строительство по капремонту, Руководитель влезает в карман государству с соответствующими последствиями zek.gif

Ваня Иванов, +100500
с2н5он
Цитата(Ixtim @ 11.7.2018, 21:37) *
аргументируйте

при изменении охранной зоны, кстати сильно сомневаюсь что у ТС она определена официально, что изменяется? пропускная способность линии, уровень напряжения или что?

Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.7.2018, 0:29) *
Средства на модернизацию, реконструкцию из прибыли предприятия.

не из прибыли, а за счёт амортизации в первую очередь

Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.7.2018, 0:29) *
Затраты на капитальный ремонт относятся на себестоимость продукции и услуг.

реконструкция тоже, ибо см.выше

Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.7.2018, 0:29) *
Капитальный ремонт не требует проектных работ........

а это предложение здесь причём?

Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.7.2018, 0:29) *
Предприятию выгодно любые работы проводить по капремонту

с чего это Вы взяли? не проводя реконструкции, у ТС речь об ней, в итоге амортизация будет ноль и у предприятия не будет источника финансирования на новое строительство, реконструкцию и вообще Ваше последнее предложение не понял
Ваня Иванов
Цитата(с2н5он @ 11.7.2018, 19:49) *
1. а кто должен был дозволить?
2. с кем согласовать? с птичками?
3. экспертиза чего?
Вань, лучше молчать чем говорить (с)

Уважаемый с2н5он! А не лучше ли освежить знание Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, прежде чем других учить как им жить?
ПТЭЭП, Глава 1.3
1.3.2. До начала монтажа или реконструкции электроустановок, необходимо:
получить технические условия в энергоснабжающей организации;
выполнить проектную документацию;
согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора.
А Вы говорите "с птичками".... icon_smile.gif
с2н5он
браво Ваня
главное принять своё твёрдое решение, а потом его обосновать
Вы вопрос читали? ТС спрашивает не что нужно делать при реконструкции, но Вы как обычно уже решили и баста
пысы: про експертизу то чего скромно умолчали?