Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ванна бьется током
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


uruhuma
Добрый день, постараюсь описать проблему внятно, очень надеюсь на ценный совет или помощь. Заехал в квартиру, квартира новостройка все трубы рехау пластик, в квартире нет ни бойлера ни стиралки но почему то при касании железной ручки чугунной ванны одной рукой и смесителя или шва между плиткой мокрого другой чувствуется покалывание током, если отсоединить землю от ванной то ток пропадает, ещё если включена половина автоматов в щитке то ток слабенький совсем еле уловимый мокрыми пальцами, если включён весь то уже ощутимее, что делать?
Из России
В УК/ЖЭК и пр. идти и писать об этом!
Просить прислать электрика/лабораторию.
Проверят.
Скорее всего, земля не рабочая.
В смысле, на земле потенциал. И довольно большой, если чувствуете рукой.
На вскидку такой совет...
Tad
Цитата(uruhuma @ 29.6.2018, 12:51) *
... что делать?

Заземлить смеситель.
Ixtim
а причём тут смеситель? ТС на ванну жалуется icon_wink.gif ...
Tad
Цитата(Ixtim @ 29.6.2018, 18:20) *
а причём тут смеситель? ТС на ванну жалуется icon_wink.gif ...

A.. тогда выкинуть её во избежание.
Гость сочувствующий
Цитата(Tad @ 29.6.2018, 17:16) *
Заземлить смеситель.

Это-то не проблема, а вот как шов заземлить?
Цитата
... при касании железной ручки чугунной ванны одной рукой и смесителя или шва между плиткой мокрого другой чувствуется покалывание током, ...
Tad
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2018, 19:02) *
Это-то не проблема, а вот как шов заземлить?

Есть вероятность, что после заземления смесителя проблема исчезнет и со швом.
Viktor2004
Цитата(Tad @ 30.6.2018, 0:36) *
Есть вероятность, что после заземления смесителя проблема исчезнет и со швом.

А мне кажется нужно искать причину утечки электричества из проводки, вместо того что бы бороться с последствиями. Ситуация напоминает мне одного человека, который вешал ковер и попал в проводку. Его ударило током и все последующие дырки он пробивал в резиновых перчатках.
Ixtim
Цитата(Viktor2004 @ 29.6.2018, 23:40) *
...нужно искать причину утечки электричества из проводки, вместо того что бы бороться с последствиями.

это уныло... а так необъятное поле для флуда icon_lol.gif ...
Цитата(Viktor2004 @ 29.6.2018, 23:40) *
...вешал ковер и попал в проводку. Его ударило током и все последующие дырки он пробивал в резиновых перчатках.
Зато можно обсудить(офлудить) кучу прилегающих вопросов: воздействие тока на человека - щекочет, щиплет, кусает, бьёт... средства защиты, заземление, СУП, УЗО... И всё это в одной теме, аж голова кругом идет icon_biggrin.gif имхо
Tad
Цитата(Viktor2004 @ 29.6.2018, 22:40) *
А мне кажется нужно искать причину утечки электричества из проводки, вместо того что бы бороться с последствиями.

Одно другого не отменяет, тем более, что найти эту причину в отдельных случаях почти невозможно.
Roman D
Ещё в старых ПУЭ было предписано соединять корыто ванны с водопроводными трубами (у меня так и сделано).
Тогда трубы водопровода являлись по определению естественными (современным языком говоря) заземлителями; и от эксплуатантов требовалось непрерывность труб.
А сейчас понаврезали пластмасс в доме, построенных по старым правилам - так и хлебайте удовольствие ситечком. Борцы, блин, с последствиями.
Ixtim
Цитата(Tad @ 30.6.2018, 10:48) *
Одно другого не отменяет, тем более, что найти эту причину в отдельных случаях почти невозможно.

ога... особенно, когда не хочется этим заниматься и есть козырный повод развести клиента на бабло - ой, ой у вас тут всё очень плохо, надо с нуля всю проводку менять icon_rolleyes.gif ...
Tad
Цитата(Roman D @ 30.6.2018, 9:41) *
Ещё в старых ПУЭ было предписано соединять корыто ванны с водопроводными трубами (у меня так и сделано).
Тогда трубы водопровода являлись по определению естественными (современным языком говоря) заземлителями; и от эксплуатантов требовалось непрерывность труб.
А сейчас понаврезали пластмасс в доме, построенных по старым правилам - так и хлебайте удовольствие ситечком. Борцы, блин, с последствиями.

Раньше была и водка крепче и сахар слаще. К чему эта Ваша сентенцмя? Проблема от этого не исчезнет. Предложите лучше метод решения с высоты своих опыта и знаний.
Rezo
Цитата(Гость_uruhuma_*)
.....квартира новостройка все трубы рехау пластик, в квартире нет ни бойлера ни стиралки....при касании железной ручки чугунной ванны одной рукой и смесителя....чувствуется покалывание током? если отсоединить землю от ванной то ток пропадает....
Интересно тогда куда защитный ("земляной") проводник идёт в таком случае и если уж есть СУП, то почему смеситель не подключен.
Какая-то непонятная "половинчатость" и кроме описанных симптомов, нет никаких реальных данных для анализа возможного.
А говорить и просто рассуждать можно до бесконечности, тем более, что автор не объявляется - возможно потому, что понял факт некоторой своей случайной недостоверности.....
Roman D
Цитата(Tad @ 30.6.2018, 13:56) *
Раньше была и водка крепче и сахар слаще.

Раньше трубы были целы и самодельных соплей жильцы не натаскали.
Как один деятель тут на форуме грозился вбить лом на огороде и бесплатно воровать электричество, слегка изменив схему электропроводки.
Уверен, что и такие в рассматриваемом ТС случае могли где-то побывать...
Так что напряжение могло придти от соседей по какой-нибудь из труб. С проводами-то проще...
Гость
Да я никуда и не пропадал, проблема пока не решена, если откинуть землю с ванной то напряжение пропадает, может ли быть такое что земля которая идёт к ванной не доходит в итоге до реальной земли и на неё идёт наводка так как она. Просто при включении половины автоматов в щитке бьется в половину слабее, то есть идёт нарастание наводки что ли на землю, и правильно ли я понимаю что если не работает земля к ванне то не работает и вся земля в квартире?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.