Гость_Павел_*
9.6.2018, 18:27
Всё вроде просто. Меняю в ванной комнате точечные светильники с галогеновых на диодные цоколь GU5.3 220в.В схеме запитанно 4 лампы и вентилятор в отдушене . На момент замены 3 лампы были сгоревшие. Меняю одну включаю свет всё норм. Меняю вторую пробую тоже всё норм. Меняю две оставшиеся включаю лампы начинают мигать но потом вроде разгораютмя и горят ровно. Пробую убрать одну лампу история таже - мигание потом выравнивается. Ставлю четвёртую назад лампы не горят вентилятор работает.щас вентилятор работает а лампы через небольшой промежуток времени начинают светить в пол накала или меньше . Где копать ?(((
А галогенки на какое напряжение стояли?
haramamburu
9.6.2018, 19:38
ищите в цепи Блок защиты галогеновых ламп, убираете и все норм будет
Цитата(Фадик @ 9.6.2018, 19:37)
А галогенки на какое напряжение стояли?
230в 50вт 50гц
Может у вас в схеме стоит блочёк плавного пуска,такие бывает ставят для продления жизни галогенных лампочек.Стоит проверить!
Цитата(Фадик @ 9.6.2018, 20:16)
Может у вас в схеме стоит блочёк плавного пуска,такие бывает ставят для продления жизни галогенных лампочек.Стоит проверить!
Ясно . Прийдётся завтро потолок вскрывать ((.
haramamburu
9.6.2018, 23:00
Цитата(Гость @ 9.6.2018, 20:25)
Ясно . Прийдётся завтро потолок вскрывать ((.
но, прежде имеет смысл пошарить рукой около/возле первого светильника по цепи, возможно что рядом расположен
Костян челябинский
10.6.2018, 5:03
Цитата(haramamburu @ 10.6.2018, 1:00)
но, прежде имеет смысл пошарить рукой около/возле первого светильника по цепи, возможно что рядом расположен
А ещё заглянуть в выключатель
Гость_Павел_*
10.6.2018, 8:07
Всем кто откликнулся на мой вовпрос огромное спасибо. Действительно под потолком был блок защиты галогеновых ламп. Убрал из цепи и всё заработало . Не думал что простая замена лампочек может ривести к такой эпопее )))). И ещё раз огомное СПАСИБО за помощь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,