Olga_Olga
Добрый вечер!
Вопрос к знающим людям этого форума.
Дано: п.7.1.21 ПУЭ
при питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение ДОЛЖНО производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом ДОЛЖНО отключаться как фазный (L), так и рабочий (N) проводники.
Вопрос: что такое "реле максимального напряжения"?
Это защитные автоматы общедомовые?

И насколько обязателен этот пункт, если здесь написано как "рекомендуется" так и "должно", а в п.1.1.17 ПУЭ "рекомендуется" - не обязательно, а "должно" - обязательно. Я запуталась, честно icon_eek.gif
haramamburu
Цитата(Olga_Olga @ 6.6.2018, 18:48) *
Вопрос: что такое "реле максимального напряжения"?
Это защитные автоматы общедомовые?

нет, не автоматы, это некое устройство (коробочка) которое загасит вам напряжение, если оно выйдет за некие рамки

установка не обязательна
с2н5он
Цитата(Olga_Olga @ 6.6.2018, 19:48) *
Я запуталась, честно icon_eek.gif

"рекомендуется" ставить, но не обязательно, а если поставили - тогда уже "должно"