marsikk
Всех приветствую. С толкнулся с такой задачей и мысли разбегаются. Частный дом. Пару лет назад поставили ЩУ на опоре, и от него запитали дом медным кабелем 4 х10. Около дома сделали контур и организовали разделение PEN в ЩР дома, использовав в качестве ГЗШ шину щитка. (TN-C-S) ТУт все понятно. Теперь на участке появились гараж и баня, со своими контурами. По неведанным мне причина, кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, а в доме уже сделали ремонт. Соответственно возникает вопрос, как теперь быть с заземление и разделением PEN проводника. Изначально была мысль сделать единственный контур около ЩУ и сделать в нем разделение + кинуть 5 жилу в дом, но в там уже все сделано и нет возможности. Второй вариант, это найти действующий контур и от него кинуть отдельными проводами к бане и гаражу PE, но тоже ряд проблем(( Другой вариант, это сделать систему ТТ, но тогда, как я понимаю, надо объединять все контура или тянуть опять PE от действующего контура к гаражу и бани.
Может у кого есть свежие мысли ? icon_smile.gif
Гость сочувствующий
Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 9:16) *
...
Частный дом. Пару лет назад поставили ЩУ на опоре, и от него запитали дом медным кабелем 4 х10. Около дома сделали контур и организовали разделение PEN в ЩР дома, использовав в качестве ГЗШ шину щитка. (TN-C-S) ТУт все понятно. Теперь на участке появились гараж и баня, со своими контурами. По неведанным мне причина, кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, а в доме уже сделали ремонт. Соответственно возникает вопрос, как теперь быть с заземление и разделением PEN проводника.
...

А что мешает гараж и баню сделать аналогично дому?
marsikk
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2018, 11:40) *
А что мешает гараж и баню сделать аналогично дому?

контуры не объединены между собой
Гость сочувствующий
Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 15:07) *
контуры не объединены между собой

А это требование ПУЭ не является обязательным: "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.". Иначе пришлось бы объединять ЗУ соседних домов.
marsikk
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2018, 15:44) *
А это требование ПУЭ не является обязательным: "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.". Иначе пришлось бы объединять ЗУ соседних домов.

Это понято, но сечение кабеля на гараж и баню не будет соответствовать по сечению PEN-проводника(( если не ошибаюсь, то 10 по меди и 16 по алюминию
Гость сочувствующий
Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 21:06) *
... но сечение кабеля на гараж и баню не будет соответствовать по сечению PEN-проводника(( если не ошибаюсь, то 10 по меди и 16 по алюминию

Тогда зачем было затевать разговор об не объединённых контурах заземления?
marsikk
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2018, 22:11) *
Тогда зачем было затевать разговор об не объединённых контурах заземления?

Мужик, давай о проблеме в целом )))
haramamburu
Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 21:06) *
Это понято, но сечение кабеля на гараж и баню не будет соответствовать по сечению PEN-проводника(( если не ошибаюсь, то 10 по меди и 16 по алюминию
тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, т.к. у бани и гараже есть еще контура - на эти контура повторно землите РЕ, дом не трогайте вообще, считайте что туда ущел ПЕН, что так и есть

т.о. у вас посредством РЕ и ПЕН все контура хочешь не хочешь обьединятся..
Гость сочувствующий
Цитата(haramamburu @ 4.6.2018, 10:25) *
тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, ...

Так это ж надо руки прикладывать и материалы соответствующие приобретать! А тут
Цитата
... кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, ...
И ТС молчит как партизан - какие там кабели прокинуты, нет полной информации, а только требование:
Цитата
Мужик, давай о проблеме в целом
marsikk
Цитата(haramamburu @ 4.6.2018, 10:25) *
тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, т.к. у бани и гараже есть еще контура - на эти контура повторно землите РЕ, дом не трогайте вообще, считайте что туда ущел ПЕН, что так и есть

т.о. у вас посредством РЕ и ПЕН все контура хочешь не хочешь обьединятся..

тогда на дом чистый ноль ))? А вообще, там теперь еще и оказалось, что в ЩУ из гаража и бани приходят 3х6)) а в ЩУ со столба 380 ))

Цитата(Гость сочувствующий @ 4.6.2018, 12:58) *
Так это ж надо руки прикладывать и материалы соответствующие приобретать! А тут И ТС молчит как партизан - какие там кабели прокинуты, нет полной информации, а только требование:

И материалы есть, руки прикладываются))
Вот что получается)) ЩУ на столбе, 380. Из ЩУ уходит на дом 4х10 медь. Около дома заземление. В ЩУ приходят провода 3х6 с гаража и бани. Около бани и гаража свои контура. Меня пригласили делать гараж и баню. Столкнулся с такой ситуацией)) Пытаюсь сообразить, как сделать лучше))
haramamburu
Цитата(marsikk @ 4.6.2018, 19:55) *
тогда на дом чистый ноль ))? А вообще, там теперь еще и оказалось, что в ЩУ из гаража и бани приходят 3х6)) а в ЩУ со столба 380 ))
да какой нахрен чистый ноль? Или думаете, что если сделаете разделение в ЩУ - то все ПЕН закончился?)))
По вашей логике получается, что если мой сосед выше по питанию сделал условное разделение прям на жиле несущей ПЕН, то все? все после него получают только ноль? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Просто представьте ситуацию, что ПЕН в ЩУ образует некую рогатку, одно плечо разделяете тут же на месте на N и РЕ, а другое плечо пошло дальше... к соседу... дальше по линии... или в вашем случае в дом - где производится его разделение по месту...
Все...
Гость сочувствующий
Цитата(marsikk @ 4.6.2018, 19:55) *
... ЩУ на столбе, 380. ...

А какие аппараты защиты в ЩУ имеются? Чем отходящие линии защищены?
marsikk
Цитата(haramamburu @ 4.6.2018, 20:12) *
да какой нахрен чистый ноль? Или думаете, что если сделаете разделение в ЩУ - то все ПЕН закончился?)))
По вашей логике получается, что если мой сосед выше по питанию сделал условное разделение прям на жиле несущей ПЕН, то все? все после него получают только ноль? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Просто представьте ситуацию, что ПЕН в ЩУ образует некую рогатку, одно плечо разделяете тут же на месте на N и РЕ, а другое плечо пошло дальше... к соседу... дальше по линии... или в вашем случае в дом - где производится его разделение по месту...
Все...

Не чистый, а рабочий)) к вечеру мозги отключаются))
Про рогатку я понял, просто мысль в голове прокрутил, а написать забыл )) в ЩУ хотелось бы поставить УЗО противопожарное на дом , и к бане и гаражу. С последними понятно о, а вот на дом придется ограничиться(
Гость сочувствующий
А какая мощность выделена в соответствии с ТУ?
marsikk
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2018, 7:06) *
А какая мощность выделена в соответствии с ТУ?

15
Гость сочувствующий
Цитата(marsikk @ 5.6.2018, 13:07) *
15

Теперь надо определиться с установленным оборудованием: что и какой мощности стоит в доме, бане и гараже.
marsikk
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2018, 20:29) *
Теперь надо определиться с установленным оборудованием: что и какой мощности стоит в доме, бане и гараже.

Спасибо,я в курсе этих дел )))
marsikk
Мужики, вопрос)) в продолжение разговора выше. Если я от заземления, которое около дома, проложу ПВ 3 10 ММ к ЩУ на опоре, и от ЩУ кидаю дополнительную жилу в дом ( PE) И разделю В ЩУ PEN, что бы поставить на каждый отходящий кабель противопожарное узо. Вопрос, регламентируется ли длина PE или только сечение?
marsikk
Ну и собственно говоря, вечная тема: Разделение PEN проводника ))) до или после счетчика )))
Если PEN разделить согласно ГОСТ 32395-2013, то это проблемно в плане реализации в ЩУ, ибо придется пломбировать шину PE (ГЗШ), или закрывать всё, но тогда ко всем контактам не будет доступа( ну или А если PEN в счетчик, то после он так и остается PEN или уже N? Весь вечер читал НД, но ничего конкретного не нашел (( ПОдкиьте мыслишек на эту тему ))) Спасибо ))