Добрый день!
Имеется:
- 2 вводные панели ВРУ, ввод сверху, 0,4 кВ.
- Питающий кабель (4ре нитки 4х185), выходит у стены из пола.

Вопрос:
Допускается ли прокладка вводного кабеля, за вводными панелями (вводные панели отодвигаются от стены)?
с2н5он
почему бы и нет
___VITOS___
Надзор говорит "атата" )))
Но в нормах запрета нигде не нашел.
Может не там искал, поэтому и интересуюсь.
Инспектор РТН, примет такое исполнение?
с2н5он
Цитата(___VITOS___ @ 25.5.2018, 16:48) *
Надзор говорит "атата" )))

чем мотивирует?
___VITOS___
Цитата(с2н5он @ 25.5.2018, 17:11) *
чем мотивирует?

Мотивирует не знанием норм с нашей стороны =)
К сожалению конструктивный диалог, с приемными органами не всегда удаётся построить. Не первый раз ситуация, что "делать так нельзя, а почему нельзя скажите сами, вы же строители/проектировщики, должны знать". Но полемика с надзором - уже моя головная боль.
Сюда написал удостоверится - действительно ли есть такие или схожие запреты (может кто сталкивался с подобным способом прокладки питающей КЛ снизу вверх за вводной панелью для обеспечения ввода сверху). Кабель СПЭ.
Гость
ПУЭ п.2.3.40 Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Следовательно, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны прокладываться в сплошных металлических коробах, трубах, блоках и других несгораемых защитных конструкциях.
___VITOS___
Цитата(Гость @ 25.5.2018, 19:15) *
ПУЭ п.2.3.40 Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Следовательно, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны прокладываться в сплошных металлических коробах, трубах, блоках и других несгораемых защитных конструкциях.

Это уже ближе.
Но, кабель за панелью идёт в закрытом лотке с крышкой. Или необходим именно короб, например, с EI65? Да и прокладка кабеля произведена фактически в помещении ВРУ. Был бы это нормальный верхний ввод, кабель бы точно также вышел из стены и прошел по лотку до ВП.