Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заменить контактор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


san06
В здании для аварийного автоматического переключения вводных кабелей применен контактор КТ5033Б -У3 с катушкой управления на 220в. Возникла необходимость замены.. Не секрет, что в данный момент
есть более достойная и качественная замена им Не подскажете обозначение и каких фирм можно применить вместо данных контакторов, уже достали... со временем начинает оплавлятся катушка,гудение страшное, вообщем решили от них отказаться и найти им достойную замену.....
Tad
ABB, Siemens, Schneider Electric, General Electric.
san06
а ссылочку можно кинуть если не трудно
Костян челябинский
https://google.gik-team.com/?q=%D0%9A%D0%BE...%80%D0%B8%D0%BA
moshkarow
Цитата(san06 @ 17.5.2018, 11:57) *
уже достали... со временем начинает оплавлятся катушка,гудение страшное, вообщем решили от них отказаться и найти им достойную замену.....

облуживание надо вовремя проводить
настраивать , регулировать
Гость
Цитата(san06 @ 17.5.2018, 10:57) *
...контактор КТ5033Б-У3 с катушкой управления на 220 B ...гудение страшное.....

Чтобы не было гудения контакторы типа КТ имеют в магнитопроводе короткозамкнутый виток медного провода сечением порядка 10-16 мм кв. Если этот короткозамкнутый виток по каким-то причинам отсутствует, его следует восстановить и гудение прекратится. Судя по внешнему виду, эти контакторы ещё и Вас переживут, а с таким отношением к технике Вы можете загубить любые контакторы, и ABB, и Siemens, и Schneider Electric, и даже General Electric...
Гость_Алексей_*
Цитата(Гость @ 18.5.2018, 9:26) *
Чтобы не было гудения контакторы типа КТ имеют в магнитопроводе короткозамкнутый виток медного провода сечением порядка 10-16 мм кв. Если этот короткозамкнутый виток по каким-то причинам отсутствует, его следует восстановить и гудение прекратится. Судя по внешнему виду, эти контакторы ещё и Вас переживут, а с таким отношением к технике Вы можете загубить любые контакторы, и ABB, и Siemens, и Schneider Electric, и даже General Electric...

Внешний обманчив, на фото китайское г....вно. В таких контакторах , если отвалилось короткозамкнутое кольцо, самому его восстановить сложно, железо один хрен будет греться.

Цитата(san06 @ 17.5.2018, 10:57) *
В здании для аварийного автоматического переключения вводных кабелей применен контактор КТ5033Б -У3 с катушкой управления на 220в. Возникла необходимость замены.. Не секрет, что в данный момент
есть более достойная и качественная замена им Не подскажете обозначение и каких фирм можно применить вместо данных контакторов, уже достали... со временем начинает оплавлятся катушка,гудение страшное, вообщем решили от них отказаться и найти им достойную замену.....

Купите контактор Ш.Э реверсивный LC2F265M7, отличная неубиваемая вещь, или две штуки LC1F265M7 и механическую блокировку к ним, так дешевле будет.
san06
Спасибо всем,. ответившим в данной теме....а короткозамкнутый виток отсутствовал на данном контакторе
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.