Цитата(Гость @ 18.5.2018, 9:26)
Чтобы не было гудения контакторы типа КТ имеют в магнитопроводе короткозамкнутый виток медного провода сечением порядка 10-16 мм кв. Если этот короткозамкнутый виток по каким-то причинам отсутствует, его следует восстановить и гудение прекратится. Судя по внешнему виду, эти контакторы ещё и Вас переживут, а с таким отношением к технике Вы можете загубить любые контакторы, и ABB, и Siemens, и Schneider Electric, и даже General Electric...
Внешний обманчив, на фото китайское г....вно. В таких контакторах , если отвалилось короткозамкнутое кольцо, самому его восстановить сложно, железо один хрен будет греться.
Цитата(san06 @ 17.5.2018, 10:57)
В здании для аварийного автоматического переключения вводных кабелей применен контактор КТ5033Б -У3 с катушкой управления на 220в. Возникла необходимость замены.. Не секрет, что в данный момент
есть более достойная и качественная замена им Не подскажете обозначение и каких фирм можно применить вместо данных контакторов, уже достали... со временем начинает оплавлятся катушка,гудение страшное, вообщем решили от них отказаться и найти им достойную замену.....
Купите контактор Ш.Э реверсивный LC2F265M7, отличная неубиваемая вещь, или две штуки LC1F265M7 и механическую блокировку к ним, так дешевле будет.