Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет потребляемой мощности при несимметричной нагрузке.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Niki72RUS
Есть РЩ в котором стоят 3Р АВ для подключения теплоходов. Теплоходы речные, относительно небольшие.
На теплоходах вся эл.сеть и все приемники используют Uлин= 220В(грубо говоря в розетке 2 фазы). Для питания от береговой сети на теплоходах стоит понижающий тр-р 380В/220В.
Начальству надо следить за потребляемой мощностью, так как по бумагам теплоходами запрещено потреблять более 10кВт.
Для контроля за потреблением электромонтеры периодически замеряют клещами токи после АВ в РЩ.
Как правильно посчитать мгновенную нагрузку, зная Uл, Uф,Iф.
Мне просто интересно. Формулу по которой считают- не говорят, энергетику пофиг - он просто в таблице в екселе значения токов вбивает и все.
Мне просто интересно.
Вот нашел такие формулы:
P=√3*Uл*Iл*cosf
Q=√3*Uл*Iл*sinf
S=√(P²+Q²)=3*Uф*Iф=√3*Uл*Iл
То есть получается что в моем случае формула полной мощности будет такой:
S=3*Uф*(Iф1+Iф2+Iф3)?

Извините если что не так написал или скомкано - с телефона это пытка...
Буду признателен за разъяснения.
Спасибо.

Dimka1
при не симметричной нагрузке активная мощность считаете по каждой фазе отдельно
Pa=220*Ia*cos фи
Pb=220*Ib*cos фи
Pc=220*Ic*cos фи
После чего суммируете
P=Pa+Pb+Pc
Niki72RUS
Цитата(Dimka1 @ 15.5.2018, 13:18) *
при не симметричной нагрузке активная мощность считаете по каждой фазе отдельно
Pa=220*Ia*cos фи
Pb=220*Ib*cos фи
Pc=220*Ic*cos фи
После чего суммируете
P=Pa+Pb+Pc


Спасибо. А cos f, если он будет указан на понижающем тр-ре, именно его взять? Или пальцем в небо ткнуть и принять. За 0.9 ?
Dimka1
Цитата(Niki72RUS @ 15.5.2018, 12:05) *
Спасибо. А cos f, если он будет указан на понижающем тр-ре, именно его взять? Или пальцем в небо ткнуть и принять. За 0.9 ?


За 1 примите и не мудрствуйте лукаво.
чукча
Цитата(Niki72RUS @ 15.5.2018, 12:05) *
Спасибо. А cos f, если он будет указан на понижающем тр-ре, именно его взять? Или пальцем в небо ткнуть и принять. За 0.9 ?

На трансформаторе может быть указан только его собственный "кос фи", а не подключенной к нему нагрузки. И если ваши люди измеряют токи, то почему бы им не измерить и "кос фи"?

gomed12
Сложно ловить мгновенные значения тока и напряжения, для этого нужен анализатор.
А так, вообще, забить на все и установить ограничитель мощности на берегу.
Roman D
Ограничитель мощности - штука неплохая, но если он начнет работать, то за частые отключения команда скажет спасибо.
Но если порассуждать вслух: 10 кВт - это только по бумагам. Кто ж нас проконтролировать может? Поставили на берегу 16А автомат - и весь фаллос до копейки. Вот Вы теплоход - вот и не превышайте. По бумагам. А нам, берегу, пофиг.А как же контролировать мощность? Активную, заметьте. А элементарно.