DykNyk
Добрый день! Уважаемые коллеги, вышла такая ситуация: сотрудниками компании ошибочно были закуплены трансформаторы на напряжение 380В/380В, с схемами соединения обмоток "звезда/звезда с выведенным нулём", вместо таких же с схемами "треугольник/звезда с выведенным нулём". Мощности трансформаторов: 63кВА, 40кВА, 10кВА, 6,3кВА, 0,63кВА. В итоге трансформаторы "треугольник/звезда с выведенным нулём" были всё таки закуплены и смонтированы на объекте. Теперь возникла потребность понять, что делать дальше с трансформаторами 380В/380В "звезда/звезда с выведенным нулём". Для этого для начала хочется понять, для чего такие трансформаторы вообще выпускаются, в каких электроустановках и в каких ситуациях могут применяться. Мало того, что сеть с изолированной нейтралю напряжением 380В явление сейчас довольно не частое, так ещё и сложности защит от однофазных КЗ таких трансформаторов и их потребителей. Где же они могут применяться?

*В стартовом сообщении, во избежании недопониманий, схемы соединения обмоток прописал словами. Прошу прощения за неточность!
Гость
Цитата(DykNyk @ 25.4.2018, 19:13) *
....В итоге трансформаторы Д/Y-0 были всё таки закуплены и смонтированы на объекте.....

Срочно назовите адрес предприятия, сделавшего такие трансформаторы, для вручения Нобелевской премии их изобретателям! icon_biggrin.gif Дело в том, что таких трансформаторов (с группой Д/Y-0) не бывает в принципе! При соединении обмоток по схеме Д/Y может быть только нечётная группа, как правило это стандартная группа Д/Y-11.

Цитата(DykNyk @ 25.4.2018, 19:13) *
....что делать дальше с трансформаторами 380В/380В Y/Y-0...

Можете смело установить их вместо тех загадочных трансформаторов с несуществующей группой Д/Y-0 icon_smile.gif
Цитата(DykNyk @ 25.4.2018, 19:13) *
....для чего такие трансформаторы вообще выпускаются, в каких электроустановках и в каких ситуациях могут применяться.... Где же они могут применяться?

Там же, где Вы применили свои трансформаторы с несуществующей группой Д/Y-0 icon_smile.gif
DykNyk
Цитата(Гость @ 25.4.2018, 23:34) *
Срочно назовите адрес предприятия, сделавшего такие трансформаторы, для вручения Нобелевской премии их изобретателям! icon_biggrin.gif Дело в том, что таких трансформаторов (с группой Д/Y-0) не бывает в принципе! При соединении обмоток по схеме Д/Y может быть только нечётная группа, как правило это стандартная группа Д/Y-11.


Можете смело установить их вместо тех загадочных трансформаторов с несуществующей группой Д/Y-0 icon_smile.gif

Там же, где Вы применили свои трансформаторы с несуществующей группой Д/Y-0 icon_smile.gif

Я про группу соединения не говорил, я говорил про схему. Для ясности напишу словами: схема соединения "треугольник/звезда с нулем"
Гость_Алексей_*
Цитата(DykNyk @ 26.4.2018, 7:22) *
Я про группу соединения не говорил, я говорил про схему. Для ясности напишу словами: схема соединения "треугольник/звезда с нулем"

Во красавчик, а теперь объясните что вы понимаете под схемой соединения обмоток и чем она отличается, в вашем понимании, от группы соединения.
Гость_Алексей_*
А теперь объясните, чем вас не устроили купленные по ошибке трансформаторы, напряжение что там 380/380, что там 380/380. Или вы что-то не договариваете.
Гость_Алексей_*
Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.4.2018, 8:45) *
Во красавчик, а теперь объясните что вы понимаете под схемой соединения обмоток и чем она отличается, в вашем понимании, от группы соединения.

Автор, извините. Вы действительно не писали про группу соединения обмоток. Товарищ Гость Гость сам себе это выдумал, а я не разобравшись поддержал.
НИР
Наверное это разделительные тр-ры для перевода сети с изолированной нейтралью в глухозаземленную и наоборот.
Сети с изолированной нейтралью 380В - шахты, карьеры и т.п.
DykNyk
Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.4.2018, 8:49) *
А теперь объясните, чем вас не устроили купленные по ошибке трансформаторы, напряжение что там 380/380, что там 380/380. Или вы что-то не договариваете.

У трансформаторов "звезда/звезда с нулём" сопротивление нулевой последовательности значительно выше чем у "треугольник/звезда с нулём", соответственно токи 1ф КЗ значительно малы и очень осложняют организацию защит.

Цитата(НИР @ 26.4.2018, 9:41) *
Наверное это разделительные тр-ры для перевода сети с изолированной нейтралью в глухозаземленную и наоборот.
Сети с изолированной нейтралью 380В - шахты, карьеры и т.п.

Да так и есть. Трансформаторы предусматривались для того, что-бы в существующей сети с изолированной нейтралью получить сеть с глухозаземлённой нейтралью. Только вот токи 1ф КЗ за трансформаторами "звезда/звезда с нулём" сравнимы с токами нагрузки, а то и меньше, выбрать автоматический выключатель в таких условиях в большинстве случаев невозможно. А вот с трансформаторами "треугольник/звезда с нулём" таких проблем нет. Непонятно зачем тогда такие трансформаторы выпускают, наверное есть всё таки какая-то хитрость.
НИР
Цитата(DykNyk @ 26.4.2018, 12:08) *
Да так и есть. Трансформаторы предусматривались для того, что-бы в существующей сети с изолированной нейтралью получить сеть с глухозаземлённой нейтралью. Только вот токи 1ф КЗ за трансформаторами "звезда/звезда с нулём" сравнимы с токами нагрузки, а то и меньше, выбрать автоматический выключатель в таких условиях в большинстве случаев невозможно. .


Этого не может быть, именно за трансформатором ток 1ф кз будет больше тока нагрузки в много раз.
Да и ток 1 ф кз не бывает меньше тока нагрузки.
Эксперт
Цитата(DykNyk @ 26.4.2018, 7:22) *
Я про группу соединения не говорил, я говорил про схему. Для ясности напишу словами: схема соединения "треугольник/звезда с нулем"

То, что DykNyk - "чайник", пытающийся выдать себя за крупного специалиста, понятно из его вопросов и собственных умозаключений. Но суть не в этом. Коль уж речь идёт о схемах соединения обмоток трехфазных трансформаторов, позволю себе напомнить, что схема соединения обмоток прямо и однозначно определяет группу соединения. Вам уже говорилось выше, что схемы соединения Д/Y могут дать только нечётную группу, тогда как схема соединения Y/Y даёт только чётную группу (0 группа эквивалентна 12 группе).
Что касается условных обозначений схем и групп соединения обмоток с выведенным нулём, то схема соединения "треугольник/звезда с нулём" имеет следующее условное обозначение: Д/Yн-11, а схема соединения "звезда/звезда с нулем" обозначается так: Y/Yн-0 (цифра 0 в условном обозначении схемы соединения обмоток трансформаторов обозначает группу соединения!, а вывод нуля обозначается маленькой буковкой "н").
Поэтому, дорогой DykNyk, не обижайтесь, но прежде чем задавать на форуме экспертов такие вопросы, потрудитесь хотя бы немного изучить матчасть.
DykNyk
Цитата(НИР @ 26.4.2018, 11:44) *
Этого не может быть, именно за трансформатором ток 1ф кз будет больше тока нагрузки в много раз.
Да и ток 1 ф кз не бывает меньше тока нагрузки.

А много это сколько? Если допустим раз в пять, то это не много, так как в случае с двигательной нагрузкой пусковой ток превысит ток КЗ. Но пожалуй соглашусь, что ток 1ф КЗ не обязательно будет сопоставим с токам нагрузки, хотя и это бывает.
А, почему ток 1ф КЗ не может быть меньше тока нагрузки?

Цитата(Эксперт @ 26.4.2018, 16:00) *
потрудитесь хотя бы немного изучить матчасть.

Хороший совет, всегда уместный. Вообще если бы вы были достаточно грамотным человеком, то сразу бы поняли о чём речь, потому что однофазных КЗ за трансформаторами "Д/Y" не бывает, а в стартовом сообщении сказано, что проблема именно в 1ф КЗ. Если по вопросу темы ничего пояснить не сможете, буду считать, что вы об...сь.
Ваня Иванов
Уважаемый DykNyk! Я уже собирался было вступиться за Вас перед этим заносчивым "Экспертом", мол с кем не бывает, ну оговорился человек, зачем же так строго, можно было и помягче как-то объяснить. Однако следующий Ваш вопрос:
Цитата(DykNyk @ 26.4.2018, 17:08) *
....А, почему ток 1ф КЗ не может быть меньше тока нагрузки?

заставил меня изменить своё мнение о Вашем уровне подготовки и согласиться с его предложением, что Вам всё же следует немного подучить теорию, чтобы разобраться, от чего же зависит величина тока однофазного КЗ в трёхфазной сети с глухозаземлённой и изолированной нейтралью.
DykNyk
Уважаемый Ваня Иванов! Мы с Вами не знакомы, кто Вы и от куда я не знаю. Вы как сами думаете, мне Ваше мнение о моем уровне подготовки интересно?
Гость_Алексей_*
Хороший совет, всегда уместный. Вообще если бы вы были достаточно грамотным человеком, то сразу бы поняли о чём речь, потому что однофазных КЗ за трансформаторами "Д/Y" не бывает, а в стартовом сообщении сказано, что проблема именно в 1ф КЗ. Если по вопросу темы ничего пояснить не сможете, буду считать, что вы об...сь.
[/quote]

В данном утверждении об...сь вы, "однофазных КЗ за трансформаторами "Д/Y" не бывает "[color="#9ACD32"][/color], почему же не бывает, выводите "0" со "звезды" и однофазных К.З. будет вагон и маленькая тележка icon_biggrin.gif , при условии Д/Ун-0(или12,или 11).

Цитата(Эксперт @ 26.4.2018, 16:00) *
То, что DykNyk - "чайник", пытающийся выдать себя за крупного специалиста, понятно из его вопросов и собственных умозаключений. Но суть не в этом. Коль уж речь идёт о схемах соединения обмоток трехфазных трансформаторов, позволю себе напомнить, что схема соединения обмоток прямо и однозначно определяет группу соединения. Вам уже говорилось выше, что схемы соединения Д/Y могут дать только нечётную группу, тогда как схема соединения Y/Y даёт только чётную группу (0 группа эквивалентна 12 группе).
Что касается условных обозначений схем и групп соединения обмоток с выведенным нулём, то схема соединения "треугольник/звезда с нулём" имеет следующее условное обозначение: Д/Yн-11, а схема соединения "звезда/звезда с нулем" обозначается так: Y/Yн-0 (цифра 0 в условном обозначении схемы соединения обмоток трансформаторов обозначает группу соединения!, а вывод нуля обозначается маленькой буковкой "н").
Поэтому, дорогой DykNyk, не обижайтесь, но прежде чем задавать на форуме экспертов такие вопросы, потрудитесь хотя бы немного изучить матчасть.

Ну что же вы пристали с группами соединения, вам автор в третьем сообщении писал, что его не интересует группа соединеия, а вы начали что такое не бывает, а такое бывает, почитайте внимательно первое сообщение, в котором говорится, что приобрели трансформаторы У/У-0 с нулем, т.е. выведенной нулевой точкой, просто автор должен допустил неточность, скорре всего у них такие трансы У/Ун-0.

Автор, поясните все-таки чем вас не устроили трансы звезда-звезда, или вы настолько неграмотно выражаете свою мысль, что под термином" выведенный ноль" имеете ввиду изолированную нейтраль трансформатора.
DykNyk
Цитата(Гость_Алексей_* @ 27.4.2018, 11:13) *
Хороший совет, всегда уместный. Вообще если бы вы были достаточно грамотным человеком, то сразу бы поняли о чём речь, потому что однофазных КЗ за трансформаторами "Д/Y" не бывает, а в стартовом сообщении сказано, что проблема именно в 1ф КЗ. Если по вопросу темы ничего пояснить не сможете, буду считать, что вы об...сь.


В данном утверждении об...сь вы, "однофазных КЗ за трансформаторами "Д/Y" не бывает "[color="#9ACD32"][/color], почему же не бывает, выводите "0" со "звезды" и однофазных К.З. будет вагон и маленькая тележка icon_biggrin.gif , при условии Д/Ун-0(или12,или 11).

Нет, 1ф КЗ не бывает именно за трансформаторами "Д/Y", без нуля. Человек изначально подумал, что я имею ввиду именно такие трансформаторы, без выведенного нуля.


Цитата(Гость_Алексей_* @ 27.4.2018, 11:32) *
Автор, поясните все-таки чем вас не устроили трансы звезда-звезда, или вы настолько неграмотно выражаете свою мысль, что под термином" выведенный ноль" имеете ввиду изолированную нейтраль трансформатора.

Нет, разумеется я не имею ввиду под "выведенным нулём" изолированную нейтраль. Не устроили малыми токами 1ф КЗ. Токи 1ф КЗ за трансформаторами "звезда/звезда с нулём" в разы меньше, чем за трансформаторами "треугольник/звезда с нулём". Нагрузка, к ним подключённая была разнородная: и сети освещения, и двигатели 1ф и 3ф, и калориферы. Выбранные автоматы, не отключали 1ф КЗ. Частичная замена автоматов оказалась невозможной, т.к. не получалось их выбрать так, что-бы они а) не отключали пусковые токи; б) что-бы они отключали 1ф КЗ на концах линий; в) и при этом всём ещё соблюдалась селективность.


Под цифрами "0" в схемах соединения обмоток я не имел ввиду номер группы соединения обмоток, а имел ввиду выведенный ноль. То что так обозначать неправильно, согласен, извинился за неточность, исправил стартовое сообщение, больше так писать не буду!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.