Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: выбор провода
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость
Добрый день.
Тема выбора проводов и кабелей, а также автоматов, скорее всего, обсуждалась многократно.
Как я понимаю, для выбора провода необходимо пользоваться таблицами из ПУЭ. У меня вопрос: на какой именно столбец из этой самой таблицы мне необходимо смотреть. Ситуация такая: необх. собрать шкаф для управления ТЭНом 3-ф, 380В, 27 кВт. В шкафу будет: клемник для вводного кабеля, пакетник, автомат, контактор, клемник для подключения кабеля или провода идущего к ТЭНам. Все эти устройства в шкафу соединены проводом ПВ-3, проложенным в перфорированном коробе. Считал силу тока в каждой фазе так: 1,2*27/3*0,22 = 49 А.
1,2 - коэф. запаса,
27 - мощность, кВт
0,22 - фазное напр., В
И вот тут вопрос: провод ПВ-3 проложенный в перф. коробе - это какой столбец таблицы выбора провода? "Открыто", "трех 1-жильных" ?
Какой провод взять 6 мм2 или 10 мм2 ?
Ну, и автомат 50 или 63?
гудвин 30
шкаф для управления ТЭНом 3-ф, 380В, 27 кВт
Возможно вы имели ввиду тенами суммарной мощностью 27кВт.
Вот что показывает программа.Можете и себе такую скачать она бесплатная.