Цитата(savelij® @ 22.4.2018, 17:20)
...И какую протяжённость линий должна иметь электропроводка квартиры, чтобы "набежало" 15мА?
Поясню свои мысли по этому поводу. Предположим, что ёмкость сети была равна 0,01 мкФ (это реально не так уж много).
Ток утечки на основной частоте (на первой гармонике): Iут.1 = U/Xc = 230/318471 = 0,000722 А (0,722 мА)
где Xc = 1/ωC = 1/2πfC = 1/314C = 1/314*0,000 000 01 = 318 471 Ом и всё вроде бы неплохо.
Однако если напряжение источника питания "засорено" высшими гармониками, то картина резко меняется далеко не в лучшую сторону!
Ток утечки на второй гармонике будет в 2 раза больше: Iут.2 = 1,444 мА;
Ток утечки на третьей гармонике будет в 3 раза больше: Iут.3 = 2,166 мА;
Ток утечки на четвёртой гармонике будет в 4 раза больше: Iут.4 = 2,888 мА;
Ток утечки на пятой гармонике будет в 5 раз больше: Iут.5 = 3,61 мА; и т.д.
Сумма токов утечки на всех гармониках, мА:
Iут.общ. = Iут.1 + Iут.2 + Iут.3 + Iут.4 + Iут.5 = 0,722 + 1,444 + 2,166 + 2,888 + 3,61 =
10,83 мА. Прошу заметить, что в этих расчётах учитывалась только ёмкость сети и не учитывались активные токи утечек за счёт сквозной проводимости изоляции, а они тоже есть.
Предположим, что дополнительно проложили ещё одну линию с ёмкостью в 2 раза меньше первой. Общий ток естественных утечек станет равным: 10,83 + 5,4 =
16,23 мА. Этот ток уже превышает ток неотключения
15 мА для УЗО с номиналом
30 мА и оно может срабатывать, хотя сопротивление изоляции электропроводки, измеренное мегаомметром, может составлять десятки и даже тысячи МОм!