sarmat
Залило компьютерный класс. Через три месяца решил пропробовать включить напряжение. Раздался треск. Выключил. Сегодня настоял, чтобы электрик промеряли сопротивление изоляции в розетках.
Какие существую нормы для этой величины ?
ЛЕША
Если измерять сопротивление изоляции отдельной розетки, то вполне можно ориентироваться на величину не менее 0,5МОм.
Аналогично и с электропроводкой - не менее 0,5МОм.
Величина напряжения мегаомметра 1000В
PS. Измерил ради интереса отдельную розетку сухую icon_biggrin.gif - более 999ГОм.... Т.е бесконечность...
Ixtim
Цитата(sarmat @ 6.4.2018, 17:42) *
...Сегодня настоял, чтобы электрик промеряли сопротивление изоляции в розетках...

и каков результат измерения?
просто Гоша
Ну, так это он ещё только "настоял". А когда тот электрик соизволит замерить сопротивление кто ж его знает? Вы что, батенька, этих электриков штоль не знаете?
Tad
Цитата(sarmat @ 6.4.2018, 17:42) *
... решил пропробовать включить напряжение. Раздался треск. Выключил. Сегодня настоял, чтобы электрик промеряли сопротивление изоляции в розетках.
Какие существую нормы для этой величины ?

Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Меняйте проводку.
Гость сочувствующий
Цитата(Tad @ 9.4.2018, 16:34) *
... Меняйте проводку.

А зачем так категорично? Розетки питания компьютеров скорее всего включены шлейфом. Меряем сопротивление изоляции, соответствует Правилам - включаем. И т.д. и т.п. ... Не соответствует - сушим - до соответсттвия. Методика сушки - отдельный вопрос!
Tad
Как не бывает дыма без огня так и не бывает треска без пробоя, касаемо этой ситуации. А это показатель к замене.
uvk2
Или к сушке. Открывать розетки и дуть феном. Хотя за три месяца и само должно бы высохнуть...
Ixtim
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2018, 19:14) *
А зачем так категорично?..

чтоб бабла поднять на объемах... чо непонятно то? icon_biggrin.gif