Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: опасность напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


вопрос
Скажите пожалуйста, для дома, насколько опасно выпрямленное пульсирующее напряжение с частотой 20-100кГц напряжением: 10, 20 и 30кВ?
Прошу аргументированно объяснить и указать безопасные расстояния от указанного напряжения. Также прошу написать какой толщины должна быть минимальная изоляция проводов (изоляторов) для этих напряжений. Допустим 20кВ нужно провести голым проводом по фанерной стенке, какие минимальные изоляторы можно использовать, чтобы 20кВ вымремленного пульсирующего напряжения не прошивало на фанеру?
гудвин 30
У каждого изолятора есть свое пробивное напряжение.Давно уже измерено, ищите какой изолятор вас устроит.Но все измерения проводились при определенных атмосферных условиях.
И ещо нужно учитывать, вот вы например поставили нужные изоляторы от фанеры а провода друг относительно друга расположили близко.И получили пробой по воздуху.У воздуха есть тоже свое пробивное напряжение.Чем больше влажность воздуха тем оно меньше.
Вот для ваших 30кВ? по воздуху минимум 1см.
От большого напряжения только волосы встают дыбором, опасен ток.
А что за агрегат такой.
Ixtim
Цитата(вопрос @ 30.3.2018, 15:05) *
Скажите пожалуйста, для дома, насколько опасно выпрямленное пульсирующее напряжение с частотой 20-100кГц напряжением: 10, 20 и 30кВ?

люстру Чижевского боитесь чтоли?

Цитата(гудвин 30 @ 30.3.2018, 16:23) *
От большого напряжения только волосы встают дыбором, опасен ток.

опасна мощность, вапщето...
off.open
Цитата(вопрос @ 30.3.2018, 14:05) *
... какой толщины должна быть минимальная изоляция проводов (изоляторов) для этих напряжений. ...
Прикиньте толщину высоковольтных проводов в автомобиле ... примерно столько.
Гость
Цитата(вопрос @ 30.3.2018, 14:05) *
Скажите пожалуйста, для дома, насколько опасно выпрямленное пульсирующее напряжение с частотой 20-100кГц напряжением: 10, 20 и 30кВ?
Прошу аргументированно объяснить и указать безопасные расстояния от указанного напряжения.

Это напряжение смертельно опасно! Согласно "Правил по охране труда в действующих электроустановках" для напряжении до 35 кВ безопасным считается расстояние не менее 0,6 м
S-cream
Принято считать, что напряжение пробоя в киловольтах равно расстоянию в сантиметрах.
Нормы и правила эти расстояния увеличивают.
eugevict
Цитата(Гость @ 30.3.2018, 17:48) *
Это напряжение [u]смертельно опасно!

Не факт, зависит от силы тока.
Гость
Цитата(eugevict @ 31.3.2018, 1:46) *
Не факт, зависит от силы тока.

А Вы уверены, что сила тока никогда не сможет превысить смертельно опасный уровень при таком высоком напряжении? Сопротивление тела человека зависит от многих условий и варьируется в очень широких пределах! Поэтому безопасным напряжением считается напряжение не более 25 В, а в особо опасных случаях и того меньше, не более 12 В - это так называемое сверхнизкое напряжение (СНН).
off.open
Цитата(Гость @ 31.3.2018, 13:35) *
не более 12 В - это так называемое сверхнизкое напряжение (СНН).
Гм ... я считал, что СНН = 50 В.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 31.3.2018, 13:35) *
... Поэтому безопасным напряжением считается напряжение не более 25 В, а в особо опасных случаях и того меньше, не более 12 В - это так называемое сверхнизкое напряжение (СНН).

ПУЭ, "1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока."
Федя Рашпиль
Вот для ваших 30кВ? по воздуху минимум 1см.

В детстве игрался с умножителем от телевизора 27кВ, так за сантиметров 10 прошибало искру!
eugevict
Цитата(Гость @ 31.3.2018, 13:35) *
А Вы уверены, что сила тока никогда не сможет превысить смертельно опасный уровень при таком высоком напряжении?

Естественно уверен, если мы не говорим о метафизике и т.п.
Подобный вопрос ( как у ТС), в свое время меня интересовал, пришлось устройство самому собрать. Не путайте синусоидальное напряжение 50 Гц и "выпрямленное пульсирующее напряжение с частотой 20-100 кГц", они достаточно сильно различаются.
А вообще, если не знаете и не уверены лучше не делайте всем спокойней будет !
Гость
Цитата(Гость сочувствующий @ 31.3.2018, 15:05) *
ПУЭ, "1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока."

Прошу прощения за допущенную неточность. Я имел в виду следующий пункт ПУЭ-7:
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока ‒ во всех случаях.
вопрос
Цитата(гудвин 30 @ 30.3.2018, 15:23) *
...
А что за агрегат такой.


Собрал высоковольтный генератор из драйвера эконом лампы и ТДКС, для электростатического копчения, в фанерном ящике. Плюс изолировал 5мм фторопластом, а на минус его нехватило, поэтому электроды просто на фанере держаться от плюса минимальное расстояние 7см. Шьет однако, не меня конечно, между электродами. Небольшой запах озона, шипение. Аппарат работает все нормально. Насчет правил по охране труда я в курсе, но там же переменка 50Гц. А у меня постоянка импульсное, вот и решил уточнить какие расстояния и изоляторы нужны для моих целей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.