Дмитрий42
Доброго времени суток! Подскажите как быть, задача следующая необходимо заземлить оборудование а именно проявочную машину в помещение которая будет стоять стационарно, при это поставщик его же и подключение требую акт на замер сопротивления зазем.проводников,у нас нет в это помещение контура , вопрос в чем:
1.можно ли просто отдельно протащить провод гибкий на это оборудование ,или все такие надо делать контур?
2.какое выбрать сечение?
Оборудование на 220в ,16А
дело в том что помещение находится на 3-ем этаже, контур в подвале потащим через каналы где проходит канализационный стояк,надо что гибкое..
off.open
Цитата(Дмитрий42 @ 19.3.2018, 7:55) *
Оборудование на 220в ,16А
дело в том что помещение находится на 3-ем этаже, ..
Нужна инфа по электропитанию ... откуда получаете питание, сколько линий, что в ЩР.
Вообще то, вроде ... самостоятельное (отдельное) заземление, для отдельной квартиры, в МКД - не допускается.
Дмитрий42
питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование.
Олега
Цитата(Дмитрий42 @ 19.3.2018, 8:49) *
питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование.
10 мм2 излишество, третий проводник - защитный. Минимальное сечение без механической защиты 4 мм2, с защитой 2,5.
Точку подключения лучше оговорить с энергетиком организации (раз не квартира), ему виднее состояние сетей.
А в целом, к каждой розетке в здании персонально тянуть защитный проводник от щитовой - это не дело.
off.open
Цитата(Дмитрий42 @ 19.3.2018, 8:49) *
питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование.
Если оно (заземление) уже есть ... как это, Ваша розетка, оказалась без третьего провода?
Дмитрий42
у розетки есть третий провод,дело не в это нужен отдельный заземляющий проводник на оборудование
Олега
Издеваетесь ?
Третий проводник розетки (защитный РЕ-проводник) выполняет функцию заземления. Р -защита, Е - связь с землей. Желаете продублировать ? Типа повторно заземлить ?
Никакого смысла в этом нет (на 3-м этаже). Лучше займитесь уравниванием потенциалов в помещении.
Костян челябинский
Дмитрий42, ещё раз. По буквам. В здании есть энергетик. Задайте этот вопрос ему
Из России
Цитата(Дмитрий42 @ 19.3.2018, 8:49) *
питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование.

Будет только лучше!
Олега
А два раза, по 25 мм2, и от ВРУ - гораздо лучшее.)))