Всем привет. Прошу Вашего мнения.
Нужно собрать щит управления для двух насосов по 250кВт. Расчетный ток 450А. Проблема стала в выборе вводных автоматических выключателей. Автомат планирую ставить на 630А. Из имеющихся в продаже автоматов есть продукция китайских поставщиков таких как delixi и СHINT, а так же Российского производителя КЭАЗ. Возникли сомнения в том, что эти автоматы смогут держать долговременно указанную производителем нагрузку. Слишком мелкая контактная группа, у этих автоматов. Сегодня взял на пробу автомат BA 57-39 КЭAЗ на 630 А. Нагрузил его током 450А. Контактная группа и токо ведущие части , за 20 минут, нагрелись выше 50С, рука не терпит. И это при 15С окружающей среды и открытом автомате. Советский ВА имел более серьезную начинку. Грузил его и номинальным током, он держит нагрузку, но на пределе своих возможностей. Грузил его током более 1500А, через 30 секунд с него начинает идти дым, пока не отрабатывает тепловой расцепитель.