Цитата(Гость сочувствующий @ 17.3.2018, 8:02)
А где здесь Вы увидели опасность поражения током? От "наведёнки" на заземлящих контактах розеток?
Уважаемый
Гость сочувствующий. Дело не в "наведёнке". Если все РЕ-проводники где-то соединены вместе, а все бытовые приборы подключены к розеткам вилками с заземляющими контактами, то при пробое на корпус изоляции какого-то одного электроприбора
на корпусах всех остальных электроприборов тоже появится фазное напряжение, но аппарат защиты не отключится, т.к. РЕ-проводники не соединены с ЗУ! Это уже не просто "ловушка", это самая настоящая "западня"! Фаза на металлических корпусах всех электроприборов будет поджидать свою жертву очень долго, пока кто-то из семьи нашего ТС одновременно не дотронется одной рукой к корпусу электроприбора, а другой к сторонней проводящей части, например к системе централизованного отопления или водоснабжения.
Поэтому, прежде чем подавать напряжение на незаконченную и не соответствующую всем требованиям безопасности схему, подумайте о возможных последствиях! Потом будет поздно кому-то доказывать, что мы же хотели как лучше (в перспективе), а в данный момент получилось как всегда...
Предлагаю ТС немедленно (!!!) отсоединить от всех заземляющих контактов розеток эти РЕ-проводники и заизолировать их, чтобы избежать возможных печальных последствий.