Гость_Людмила_*
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) существенно отличается от показаний коммерческого учета. Как разрешить даннуюситуацию?
gomed12
1. Сверить счета от сбыта на соответствие характеристикам узла ком. учета.
2. Проверить правильность ведения технического учета. Исправность счетчиков Т.У.
3. Выявить участки сетей не охваченные техническим учетом.
Rezo
Цитата(Гость_Гость_Людмила_*_*)
потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) существенно отличается от показаний коммерческого учета. Как разрешить даннуюситуацию?
Установить общий коммерчекий учёт на своём вводе!
Суммируя данные своих потребителей, никогда не добъётесь схожести показаний с расчётным (да и со своим общим техническим), тем более, что счётчики у Вас только у основных потребителей.
А не основных кто или что учитывать будет?
Да и..... организовать весь технический учёт нужно правильно с самого начала......
Сунцов Денис
Цитата(Rezo @ 13.3.2018, 22:00) *
Установить общий коммерческий учёт на своём вводе!

ЭСО ни за какие коврижки не перенесет ком. учет из ТП на ввод к потребителю.

А вот контрольный, технический у себя на вводе 0,4 нужно обязательно сделать.
Гость сочувствующий
Цитата(Сунцов Денис @ 14.3.2018, 5:33) *
...
А вот контрольный, технический у себя на вводе 0,4 нужно обязательно сделать.

Плюсом к этому рассчитать потери в питающей линии, и тогда уже смотреть на разницу показаний.
Rezo
Цитата(Сунцов Денис)
Цитата(Rezo @ 13.3.2018, 22:00) *
Установить общий коммерческий учёт на своём вводе!


ЭСО ни за какие коврижки не перенесет ком. учет из ТП на ввод к потребителю.
Да!... Это я машинально описАлся. Видно же, что дальше уже говорил именно об обще-техническом учёте на вводе
Цитата(Rezo)
со своим общим техническим....Да и..... организовать весь технический учёт нужно правильно с самого начала......
Гость_Людмила_*
Спасибо всем большое, за дельные и нужные советы!!! icon_biggrin.gif icon_smile.gif