Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нормы НД, по выбору теплового реле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Nail
Привет всем.
Не могу найти норму НД, которая регламентирует выбор номинала теплового реле для защиты электродвигателя от перегрузки. В нете только встречаю рекомендации ( 125% от номинального тока эл.двигателя), которые не ссылаются ни на какой НД.
ПУЭ 5.3.56 и 5.3.57, не подходит.
Из какого НД эта рекомендация ( 125% от номинального тока эл.двигателя)?
moshkarow
И.Ф. Шапавалов справочник по расчету электрических сетей 1986г ст 86
eugevict
Цитата(moshkarow @ 9.3.2018, 13:50) *
И.Ф. Шапавалов справочник по расчету электрических сетей 1986г ст 86

Страницу проверьте.
Nail
Цитата(moshkarow @ 9.3.2018, 14:50) *
И.Ф. Шапавалов справочник по расчету электрических сетей 1986г ст 86

Спасибо, а может ли справочник считаться НД, и можно ли на него ссылаться в протоколах?
ЛЕША
А можно узнать, что за протокол?
Если ПФН, то всё понятно - 3-х крат. и всё. Без ссылок..
А у вас что?
Или это "Акт визуального осмотра"? Тогда в проекте д.б. ссылки на НД...
Nail
Цитата(ЛЕША @ 11.3.2018, 12:52) *
А можно узнать, что за протокол?
Если ПФН, то всё понятно - 3-х крат. и всё. Без ссылок..
А у вас что?
Или это "Акт визуального осмотра"? Тогда в проекте д.б. ссылки на НД...

Не Леша, это не для протокола, я думал есть эта норма в НД. Ну ладно, пусть будет справочник.
Null
Цитата(Nail @ 9.3.2018, 8:56) *
Не могу найти норму НД,

ГОСТ Р 50030.4.1-2012. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели...
Таблица 3 - Пределы срабатывания реле перегрузки с выдержкой времени при подаче тока во все полюса

moshkarow
хоть я и указал справочник . но все же считаю его устаревшим .
Есть электронные токовые реле , токовые реле с температурной компенсацией , реле повышенной точности , реле с изменяемым классом .
мое мнение надо- придерживаться заводской инструкции по настройке реле
Ваня Иванов
Цитата(Nail @ 9.3.2018, 8:56) *
Не могу найти норму НД, которая регламентирует выбор номинала теплового реле для защиты электродвигателя от перегрузки.

Уважаемый Nail. Посмотрите, пожалуйста, эти Методические указания, глава 6 "Защита электродвигателей от перегрузок", подраздел 6.5 "Методика расчёта уставок тепловой защиты электродвигателей".
Nail
Цитата(Ваня Иванов @ 13.3.2018, 13:33) *
Уважаемый Nail. Посмотрите, пожалуйста, эти Методические указания, глава 6 "Защита электродвигателей от перегрузок", подраздел 6.5 "Методика расчёта уставок тепловой защиты электродвигателей".

Спасибо, очень интересно.