Цитата(Дмитрий42 @ 7.3.2018, 8:43)
на автомат с номиналом 250А надо кабель с сечение 70 кв.мм
в чем ошибка подскажите 12кВт мощность эл.приемника I=12000/1.73*380=18.25А то есть автомат нужен 20 А
по таблице смотришь 12кВт это 63А
Во-первых, требуется некоторое уточнение:
P = √3 · U · I· cos f
I = P / √3 · U · cos f
I = 12000 / 1.7321 · 380 · 0,85 =
21,45 ампераВы не учли cos f. Судя по всему у Вас некая полупромышленная установка, поэтому cos f лучше взять 0,85. Если это какой-то станок, с мощным движком, то cos f ещё меньше - 0,8 или 0,75.
Так вот, мы получили
21,45 ампера поэтому автомат подойдёт на 25 ампер.
Далее: выше правильно сказали, кабель подбирается не по нагрузке, а по номиналу автомата. Если ещё подробнее, исходя из тока нагрузки подбирается автомат, а уже под автомат подбирается кабель.
Теперь тоже самое для всех потребителей (12 кВт + 12 кВт + 12 кВт + 20 кВт)
I = 56000 / 1.7321 · 380 · 0,85 =
100,1 ампераС учётом того, что мы не знаем пусковых токов, точно не знаем cos f и если взять небольшое увеличение нагрузки, то ближайший автомат подойдёт
125 амперКабель под 125 ампер нужен сечением 35 квадратов.
И да, под автомат 250 ампер нужен кабель 120 квадратов. А если быть ещё точнее, то если кабель прокладывается в земле то 70 квадратов. Если в воздухе, коробах а также в лотках пучками, то 120 квадратов.