Здравствуйте уважаемые профессионалы, интересует следующий вопрос при мощности в 60кВт можно использовать счетчик прямого включения 10(100)А с автоматами 100А или уже использовать трансформаторы тока?
Гость сочувствующий
Использовать трансформаторы тока.
доктор наук
Цитата(Гость_Никита_* @ 5.3.2018, 12:58) *
Здравствуйте уважаемые профессионалы, интересует следующий вопрос при мощности в 60кВт можно использовать счетчик прямого включения 10(100)А с автоматами 100А или уже использовать трансформаторы тока?

чух чух белые барашки icon_biggrin.gif - вы забыли указать сеть, напряжение питания и что вы подразумеваете под этой нагрузкой однофазный потребитель или трех фазный icon_lol.gif
Гость
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2018, 13:24) *
Использовать трансформаторы тока.

91,160568819414594396181386395046 Ампер тток на линии при трехфазной симметричной нагрузке - не нужен ТТ
Гость
Цитата(Гость @ 5.3.2018, 13:33) *
91,160568819414594396181386395046 Ампер тток на линии при трехфазной симметричной нагрузке - нах не нужен ТТ

если чисто активная нагрузка без всяких там cosf
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 5.3.2018, 13:33) *
91,160568819414594396181386395046 Ампер тток на линии при трехфазной симметричной нагрузке - нах не нужен ТТ

Считал для чисто активной нагрузки (данных-то нет), вот что получил: 60000/380=158 А.
Гость
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2018, 13:56) *
Считал для чисто активной нагрузки (данных-то нет), вот что получил: 60000/380=158 А.

icon_smile.gif не, не так нужно, а вот так для однофазного потребителя 60кВт: 272,72727272727272727272727272727А=60000/220В
Гость
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2018, 13:56) *
Считал для чисто активной нагрузки (данных-то нет), вот что получил: 60000/380=158 А.

fа для трёхфазной нагрузке 60кВт: 91,160568819414594396181386395046А=Р60000Вт/ V¯3*380В
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 5.3.2018, 14:11) *
fа для трёхфазной нагрузке 60кВт: ...

Спасибо, уважаемый Гость! Путём проведения "оперативно-следственных" мероприятий выявлен автор сообщений.
Roman D
Предположим, что в кВт измеряется активная нагрузка. Полная измеряется в кВА. Стало быть, коэффициент мощности тоже должен присутствовать в формуле.

Опять предположим, что нагрузка симметричная, активная. Фазное напряжение - 230 В. Получилось 87 А.

Дальше. Сечение тут будет 25 по меди или 35 по алюминию. Чтоб расположить счетчик где удобно, (а не куда влезло) ,с такими "проводочками" придётся ой как попыхтеть. И не факт, что 35 квадрат многожилка вообще влезет в счетчик.
Ну, и изюминка: недотянутые клеммы на счетчике греются так, что от счетчика остаётся осколок Тунгусского метеорита.
zendo057
Если счетчик 10-100,это не значит что его можно грузить 100А,это максимальный кратковременный ток который выдержит счетчик.Да и сечение такое в счетчик не засуните.
Roman D
Цитата
ГОСТ 52320-2005

для счетчиков непосредственного включения базовый и максимальный токи, выраженные, например,
таким образом: 10—40 А или 10 (40) А для счетчиков с базовым током 10 А и максимальным
40 А;

3.5.1.2 базовый ток* (Ib): Значение тока, являющееся исходным для установления требований к
счетчику с непосредственным включением.
3.5.2 максимальный ток* (Iмакс): Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет
требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.

3.5.1.1 стартовый ток (чувствительность) (Iст): Наименьшее значение тока, при котором начинается
непрерывная регистрация показаний.
Volt380
Цитата(zendo057 @ 5.3.2018, 21:06) *
Если счетчик 10-100,это не значит что его можно грузить 100А,это максимальный кратковременный ток который выдержит счетчик.Да и сечение такое в счетчик не засуните.

это вы с чего всё взяли??
да, видел горелые счетчики прямого включения, однако все они были из категории не дорогого ширпотреба. нормальные качественные счетчики вполне держат и 100А и кратковременные перегрузки. Но при такой нагрузке я бы всё таки советовал бы использовать тт, так надёжнее..
Rezo
Цитата(Гость_Гость_Никита_*_*)
при мощности в 60кВт можно использовать счетчик прямого включения 10(100)А с автоматами 100А или уже использовать трансформаторы тока?
Можно и то и другое!
Однако "можно" далеко не всегда желательно и всё применительно в том или ином случае.
А в практическом плане применения, "Roman D" объяснил достаточно доходчиво:
Цитата(Roman D)
Сечение тут будет 25 по меди или 35 по алюминию. Чтоб расположить счетчик где удобно, (а не куда влезло) ,с такими "проводочками" придётся ой как попыхтеть. И не факт, что 35 квадрат многожилка вообще влезет в счетчик.
Ну, и изюминка: недотянутые клеммы на счетчике греются так, что от счетчика остаётся осколок Тунгусского метеорита.
Цитата(zendo057)
100А,это максимальный кратковременный ток который выдержит счетчик
Максимально-кратковременный ток у счётчиков прямого включения гораздо несравнимо выше (по памяти цифру точно не помню, но чуть ли не в 2 раза).
Roman D
Цитата(Rezo @ 6.3.2018, 10:35) *
А в практическом плане применения, "Roman D" объяснил достаточно доходчиво

Хотелось ещё добавить: если вдруг понадобится перенести счетчик метров на пять в сторону, уверен, что 30 м 25 мм2 провода ПВ-1 будут как минимум в пару раз дороже, чем столько же 2,5мм2 + три ТТ. Плюс незабываемый trah с вышеупомянутыми проводниками.