Цитата(Гость_Гость_Никита_*_*)
при мощности в 60кВт можно использовать счетчик прямого включения 10(100)А с автоматами 100А или уже использовать трансформаторы тока?
Можно и то и другое!
Однако "можно" далеко не всегда желательно и всё применительно в том или ином случае.
А в практическом плане применения, "
Roman D" объяснил достаточно доходчиво:
Цитата(Roman D)
Сечение тут будет 25 по меди или 35 по алюминию. Чтоб расположить счетчик где удобно, (а не куда влезло) ,с такими "проводочками" придётся ой как попыхтеть. И не факт, что 35 квадрат многожилка вообще влезет в счетчик.
Ну, и изюминка: недотянутые клеммы на счетчике греются так, что от счетчика остаётся осколок Тунгусского метеорита.
Цитата(zendo057)
100А,это максимальный кратковременный ток который выдержит счетчик
Максимально-кратковременный ток у счётчиков прямого включения гораздо несравнимо выше (по памяти цифру точно не помню, но чуть ли не в 2 раза).