Цитата(AVikS)
In-16A ..... и дело с концом
возможно и нет
необходимо соблюсти условие отстройки от пусковых токов, если таковые имеются:
время срабатывания выключателя, которое находится по его характеристике,
должно не менее, чем в 1,5 раза превышать время перегрузки
Цитата(AVikS)
А проводка за это время не сгорит? Изоляция выдержит? То есть в данном случае я думаю что нужно знать характеристики кабелей по перегрузочным способностям и сравнивать их с время-токовыми характеристиками автоматов.
Не сгорит.
п.3.1.11 из ПУЭ как раз и учитывает это, т.е. там как ни крути,
а длительно-допустимый ток проводника всегда окажется больше тока срабатывания теплового расцепителя.
Здесь и заложен запас.
Цитата(AVikS)
Так как аппарат защиты должен отключать цепь при ненормальных режимах так что бы защищаемое оборудование,
электропроводка и сам аппарат защиты при этом оставались неповреждёнными.
Выбирать уставки токов срабатывания и уставки по времени срабатывания в зоне КЗ и перегрузки как можно меньше, но при
этом соблюдая условие отстройки от пусковых токов.
Цитата(AVikS)
И второе. В ПУЭ п.1.7.79. говориться что время автоматического отключния питания не должно превышать значений: 220В - 0,4сек; 380В - 0,2 сек
интересно
у меня в ПУЭ за 86 год такого нет