Гость_Леха_*
Всем привет! Делаю дома капитальный ремонт, меняю проводку на трехпроводную - в стояке земля есть (пятипроводка)
СУП тоже намечается. Разводка отопления меналлопластиком. Нужно ли сажать радиаторы (алюминий и чугун) на PЕ для безопасности (мало ли что от соседей придет)? Как это лучше сделать - от ближайшей розетки (над радиатором) или отдельный провод тянуть?
Не будет ли коррозии от заземления?
Из России
Если делать, то не от розетки.
От СУП в ванной, своим проводом от щита.
Стояк отопления из чего сделан?
ЛЕША
Абсолютно ни к чему....
дрема
Цитата(ЛЕША @ 5.3.2018, 9:24) *
Абсолютно ни к чему....

почему это ни к чему? батареи разве на из металла проводящего ток icon_smile.gif или по воде ток не проходит, а что если рядом холодильник заземленный стоит или комп, а дурачок сосед в надежде на лучшее взял и прикрутил провод к вентилю - тогда как быть?
дрема
вопрос в другом: вот как узнать кто подсоединился к системе отопления ожидая результата от воровства. щас вроде и счетчики таки что и без нуля считают да и что он там за нагрузку может выбрать если стояк из пластика
Гость_Леха_*
Цитата(Из России @ 5.3.2018, 8:20) *
Стояк отопления из чего сделан?

Металлопластик, написал же
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Леха_* @ 5.3.2018, 7:59) *
...
СУП тоже намечается. Разводка отопления меналлопластиком. Нужно ли сажать радиаторы (алюминий и чугун) на PЕ для безопасности (мало ли что от соседей придет)?
...

ПУЭ, 7 издание: "1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
icon_cool.gif заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов."
Где Ваши батареи?
Гость_Леха_*
Цитата(Из России @ 5.3.2018, 8:20) *
Если делать, то не от розетки.
От СУП в ванной, своим проводом от щита.

Почему от розетки нельзя? Некоторые розетки над батареей расположены, к ним приходит ВВГ-НГ-3х2.5
Если от СУП, то каким проводом. У меня на СУП от щитка приходит (в проекте) ПВ-4, это мало? ПВ-6 заложить?
Есть какие-то декоративные заземлители, хомуты на батареи вешать не красиво получится?
Как лучше - от СУП или от щита?
На лоджии и в кухне тоже свои коробочки СУП, можно их последовательно соединить (из кухни имеется выход на лоджию)?

Буду очень признателен за ответы!
Гость_Леха_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2018, 11:02) *
Где Ваши батареи?

По ПУЭ-то понятно, но я ж для себя и своей семьи делаю (дети маленькие), с т.з. безопасности, в первую очередь, надо или нет?

И металлическое ограждение лоджии? Металлическую входную дверь?
Гость_Леха_*
Есть ли нормативы по расстоянию от розеток до батарей? Вот сейчас пишу, подумалось... Батареи горячие же
Инк
Цитата(Гость_Леха_* @ 5.3.2018, 10:07) *
с т.з. безопасности, в первую очередь, надо или нет?

Если стены будете поролоном оббивать - заземляйте, не помешает icon_wink.gif
ЛЕША
Еще антистатический линолеум не забудьте. А то статикой зимой будет колошматить...
А также смесители в ванной и на кухне...
Если честно, мания какая-то.
То что возникнет разность потенциалов между водой и внутренней поверхностью заземлённой батареи - к бабке не ходи. Коррозия пойдет.
Насколько хватит батареи - никто сказать не сможет.
Гость_Леха_*
Цитата(ЛЕША @ 5.3.2018, 11:33) *
Еще антистатический линолеум не забудьте. А то статикой зимой будет колошматить...
А также смесители в ванной и на кухне...
Если честно, мания какая-то.
То что возникнет разность потенциалов между водой и внутренней поверхностью заземлённой батареи - к бабке не ходи. Коррозия пойдет.
Насколько хватит батареи - никто сказать не сможет.

Смесители обязательно, будут подключены к СУП под мойкой
Может и мания, но дети же!
На счет коррозии - спасибо, важная информация
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Леха_* @ 5.3.2018, 11:39) *
...
Может и мания, но дети же!
...

Да-а! Это же сколько детишек поубивало из-за не заземлённых батарей!
eugevict
Цитата(Гость_Леха_* @ 5.3.2018, 11:40) *
Смесители обязательно, будут подключены к СУП под мойкой
Может и мания, но дети же!
На счет коррозии - спасибо, важная информация

Есть и обратная сторона "медали" : Появилась утечка на "холодильнике" взялся человек за него и прикоснулся к "батарее" (летом), а дальше как повезет.
гость олег
Да не надо батареи заземлять, все трубы отопления уже заземлены в подвале дома. Металлические двери землить это вообще маразм, как она может оказаться под напряжением?
Roman D
Цитата(гость олег @ 5.3.2018, 20:35) *
Да не надо батареи заземлять, все трубы отопления уже заземлены в подвале дома. Металлические двери землить это вообще маразм, как она может оказаться под напряжением?

Домофон или крепление двери, касающееся скрытой проводки.
Гость сочувствующий
Цитата(Roman D @ 5.3.2018, 21:46) *
...

Цитата
Домофон
Это только на входной двери в подъезд.
Цитата
... или крепление двери, касающееся скрытой проводки.
Нет рядом с дверью скрытой проводки: в панельных домах - в каналах стен и перекрытий, в кирпичных - выше верхнего косяка двери, даже на квартирный звонок.
Искра
Я вот когда кушаю грибной супчик, сваренный женой,-на ложку обязательно (!) бросаю ПВ-3 сечением не менее 4мм2 с выводом на РЕ... Имхо
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2018, 21:18) *
Это только на входной двери в подъезд.
Нет рядом с дверью скрытой проводки: в панельных домах - в каналах стен и перекрытий, в кирпичных - выше верхнего косяка двери, даже на квартирный звонок.


И что, теперь СПЧ землить не надо? Может, и пуэ отменим, как наследие тяжёлого прошлого? Да у себя дома можете хоть все железяки на фазу сажать, а вот металлические двери нельзя... Они в общественные помещения выходят. А там дети.
Гость сочувствующий
Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 7:29) *
И что, теперь СПЧ землить не надо? ...

Зачем мне заземлять входные двери в квартиру, где рядом нет никаких токоведущих частей, если даже по ПУЭ: "1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
...
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование"?
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2018, 7:10) *
"1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
...
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование"?

Ну здрасьте. icon_wink.gif
Сторонние проводящие части и открытые проводящие части не путаем... Это как сова и глобус.

Цитата
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также...

При повреждении изоляции корпуса или проводки дверного звонка для одновременного прикосновения становятся доступны: рабочие проводники и проводящие части строительной конструкции (здесь: двери).
Гость сочувствующий
Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 9:27) *
...
При повреждении изоляции корпуса или проводки дверного звонка для одновременного прикосновения становятся доступны: рабочие проводники и проводящие части строительной конструкции (здесь: двери).

Да я о том и толкую, что в моём случае это исключено, возможно и не только в моём: корпус звонка - пластик, звонок висит под потолком, проводка срытая, в канале строительных конструкций!
Гость_Леха_*
Цитата(гость олег @ 5.3.2018, 21:35) *
Да не надо батареи заземлять, все трубы отопления уже заземлены в подвале дома.

Согласен, если трубы стальные по всему стояку. А если металлопластик? У нее на срезе пластик-металл-пластик, т.е. вода с металлом не контактирует.
А вода же плохо проводит? Допустим сосед сверху заземлился на батарею. По воде ток дошел до моей, а в землю ему мешает уйти 4 этажа водяного столба в трубе
Или я не правильно рассуждаю?

Гость_Леха_*
Цитата(Искра @ 6.3.2018, 5:59) *
Я вот когда кушаю грибной супчик, сваренный женой,-на ложку обязательно (!) бросаю ПВ-3 сечением не менее 4мм2 с выводом на РЕ... Имхо

Может, вам с женой не повезло? icon_smile.gif Или с грибами icon_smile.gif

Гость_Леха_*
Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 7:29) *
И что, теперь СПЧ землить не надо? Может, и пуэ отменим, как наследие тяжёлого прошлого? Да у себя дома можете хоть все железяки на фазу сажать, а вот металлические двери нельзя... Они в общественные помещения выходят. А там дети.

СПЧ - это что?
Roman D
Цитата(Гость_Леха_* @ 6.3.2018, 10:07) *
СПЧ - это что?

Сторонние проводящие части. Ну, типа железных входных дверей или батарей: ток проводят, но не являются частью электроустановки.

Цитата(Гость_Леха_* @ 6.3.2018, 10:05) *
Может, вам с женой не повезло? icon_smile.gif Или с грибами icon_smile.gif

Ложка имеет площаль менее 100 см2, поэтому заземлять её не обязательно.
Олега
Да, заземлению подлежит утварь начиная с поварежки (поэтому-то к их ручке и приварен болт!)
Roman D
Цитата(Олега @ 6.3.2018, 10:50) *
Да, заземлению подлежит утварь начиная с поварежки

Поварёшкой мы касаемся кастрюли. Кастрюля не изолирована от плиты, а плита - от труб.
Кухня - помещение и так особо опасное; а тут ещё и незаземлённые батареи отопления.
Олега
Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 9:27) *
При повреждении изоляции корпуса или проводки дверного звонка для одновременного прикосновения становятся доступны: рабочие проводники и проводящие части строительной конструкции (здесь: двери).

Разрушен корпус дверного звонка. При этом металлическая дверь:
1. не заземлена
2. заземлена
Вопрос: какая ситуация лучше ?

Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 12:08) *
Поварёшкой мы касаемся кастрюли. Кастрюля не изолирована от плиты, а плита - от труб.

От прочитанного в голове каша.. Но помню, что опосредованное (через что-то) прикосновение правилами не рассматривается (почему-то)
Roman D
Цитата(Олега @ 6.3.2018, 11:11) *
Разрушен корпус дверного звонка. При этом металлическая дверь:
1. не заземлена
2. заземлена
Вопрос: какая ситуация лучше ?

У меня ещё в 60-е был дверной звонок с пониженным напряжением на кнопке.

Пример с разбитой кнопкой я выбрал, конечно, неудачный. . Ляпнул, не подумавши... Но проблема не исчезла.

Идея-то какая была: вот если на какой-то СПЧ возникает потенциал (ну, там шуруп вкрутили в скрытую проводку или по водичке прибежало), и эта СПЧ не подключена к СУП (системе уравнивания потенциалов), то при одновременном прикосновении к этой железяке и , к примеру, к заземлённой электроплите (через черпак, да!) можно нехило так отовариться кулончиками (не бижутерией, а электричеством).
Олега
Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 12:24) *
Идея-то какая была..

Идея понятная. Вопрос как у Чернышевского - что делать ? Предположим ОПЧ (типа плиты, около двери) ваще нет. На лестн.площадке на расстоянии 1,5м еще одна СПЧ (дверь), а за ней еще - перила, мусорник, труба... На любую из окружающих СПЧ зловредный шурупик может порчу потенциал навести. Так и заземлять свою дверь или нэнада ?
Roman D
Цитата(Олега @ 6.3.2018, 11:45) *
Вопрос как у Чернышевского - что делать ?

У меня рядом с железной дверью - этажный щиток с ОПЧ, поэтому вопрос не стоял.
Олега
Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 13:00) *
У меня рядом с железной дверью - этажный щиток с ОПЧ, поэтому вопрос не стоял.
А у Лехи (#1) ? стоит ?
Roman D
Цитата(Олега @ 6.3.2018, 12:03) *
А у Лехи (#1) ? стоит ?

так сразу и не скажу...
Гость_Леха_*
Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 13:09) *
так сразу и не скажу...

У Лехи не кулончик, у Лехи - опал icon_smile.gif В смысле, так и не понял, заземлять или нет
Roman D
Цитата(Гость_Леха_* @ 6.3.2018, 12:31) *
В смысле, так и не понял, заземлять или нет

Зависит от местных условий. Если Вы считаете, что на батарею никоим образом, прямо или косвенно, не может попасть напряжение - пусть даже за счет проводимости воды - батарею можно считать дверью.
Но я бы подключил ее к ДСУП.
Гость_Леха_*
Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 13:57) *
Зависит от местных условий. Если Вы считаете, что на батарею никоим образом, прямо или косвенно, не может попасть напряжение - пусть даже за счет проводимости воды - батарею можно считать дверью.
Но я бы подключил ее к ДСУП.

Ясно, спасибо! Значит между батареями (у меня их по 2 на комнату, и два стояка соответственно) ставлю коробочку
ДСУП, а дальше куда? Есть ближайшая ДСУП ванна-туалет на смежной стене или от щитка (в прихожей) отдельным проводом?
Какого сечения?
Олега
Почему бы при "кап.ремонте" не предусмотреть эстетичные экраны для радиаторов ?
Гость_Леха_*
Цитата(Олега @ 6.3.2018, 15:35) *
Почему бы при "кап.ремонте" не предусмотреть эстетичные экраны для радиаторов ?

Хорошая идея! Но ручонки у детей шаловливые, залезут
Олега
Так они и весь ваш СУП разберут, пооткусывают, коль активисты... icon_biggrin.gif Шторки из розеток выковыряют, щит молотком раздолбят.. А может им жопу надрать, для профилактики, еще до вандализЬма ? icon_confused.gif
Не слышал покуда о поломке экранов детишками, думаю надуманное.
Вариант - изолирующие вставки в трубы. В розеточные группы поставьте УЗО, дифф.автоматы
Гость_Леха_*
Цитата(Олега @ 6.3.2018, 18:20) *
Так они и весь ваш СУП разберут, пооткусывают, коль активисты... icon_biggrin.gif Шторки из розеток выковыряют, щит молотком раздолбят.. А может им жопу надрать, для профилактики, еще до вандализЬма ? icon_confused.gif
Не слышал покуда о поломке экранов детишками, думаю надуманное.
Вариант - изолирующие вставки в трубы. В розеточные группы поставьте УЗО, дифф.автоматы

Да не, в экране дырки, палец засунешь - вот она батарея
УЗО полюбому будут на все группы, включая свет
просто Гоша
Бедные, блин, дети с такими сторожами родителями и тут уже, похоже, не форум электриков, а детский сад на выезде.

Да, кстати, вы их в этот самый детсад поди и не водите из-за того что там ни батареи ни поварёжки не заземлены? icon_smile.gif
Олега
Цитата(Гость_Леха_* @ 6.3.2018, 20:04) *
Да не, в экране дырки, палец засунешь - вот она батарея
У меня сантиметра 3-4 до решетки, 1 решетка.. У детей пальцы как карандаши неточенные ?
При любом расстоянии. Закрепите на радиаторе кусок сетки (как на окна). Или два. Подрастут - снимете.


Цитата(Гость_Леха_* @ 5.3.2018, 11:09) *
Есть ли нормативы по расстоянию от розеток до батарей? Вот сейчас пишу, подумалось... Батареи горячие же
Нормально так подумалось, когда судя по #8 розетки уже установлены капитальным ремонтником..
Видно судьба, еще и по этому поводу экраны ставить. icon_smile.gif Шнуры сушить на радиаторе вредно.
Ixtim
Цитата(Гость_Леха_* @ 6.3.2018, 17:21) *
Хорошая идея! Но ручонки у детей шаловливые, залезут

детям должен быть понятен смысл слова "нельзя", с самого раннего детства... если они игнорируют это слово - примите искренние соболезнования...