Гость_Сергей_*
4.3.2018, 17:49
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,приехал на дачу оказалось нет света,первым дело взял индикаторную отвёртку,и пошёл по разеткам,показывает две фазы,все электро приборы выключены,лампочки я все выкрутил,дабы не было проводимости,в итоге я снял крышку с счётчика,и отсоеденил ноль(т.к светится тусклее)ещё раз попробовал отверткой на наличие фаз все четыре контакта светятся автоматы выключены,что делать,заранее спасибо!
Ноль светиться не должен.
Оборвался он у Вас где-то...
А то что все четыре клеммы фазу показывают (индикатор светится), дык то нормально. Это через катушку напряжения. Фаза есть а ноля нет.
Ищите обрыв нулевого провода.
Гость сочувствующий
4.3.2018, 17:59
Цитата(Гость_Сергей_* @ 4.3.2018, 17:49)

... взял индикаторную отвёртку,и пошёл по разеткам,показывает две фазы,...
Ноля нет у Вас на даче, даже до счётчика.
Цитата
... в итоге я снял крышку с счётчика ...
Она у вас что, не опломбирована? Срыв пломбы чреват последствиями и он не нужен был Вам.
Возмите контрольку(если нет тестера) и замерейте на входе счетчика,затем на выходе и т.д.Лазить в счетчик обсолютно нет надобности,к тому же он еще и опломбирован быть должен.
У вас ноль где-то потерялся. Ищите где нарушился контакт. Зачем счётчик трогали. Там наверное пломбы стояли. Если да будут проблемы.
Гость_Сергей_*
4.3.2018, 18:26
Спасибо за помощь,пломбы я сорвал т.к думал проблема в счетчике,надеюсь на лучшее в работу прибора я не вмешивался а хотел найти лишь причину отсутствия света,электрикам звонить смысла нету они туда не поедут,дача находиться за пределами города,я так понимаю ноль оборвался где-то на входе либо от столба?
Гость_Сергей_*
4.3.2018, 18:33
Цитата(zendo057 @ 4.3.2018, 18:01)

Возмите контрольку(если нет тестера) и замерейте на входе счетчика,затем на выходе и т.д.Лазить в счетчик обсолютно нет надобности,к тому же он еще и опломбирован быть должен.
Пробовал лампой как контрольной под рукой была только индикатор,лампа что на вводе что на выходе не горела
Сергей, Вам тут вся аудитория скандирует: "Сергей, проверь ноль! Сергей, проверь ноль!"
Ввод - воздушная линия. Вот с неё-то и надо бы начать. Небось, до хаты со столба идёт воздушка, а на хате - "гусак" и два изолятора. Алюминий. А на вводе - медь, намотанная на алюмишку.
Цитата(Гость_Сергей_* @ 4.3.2018, 17:26)

Спасибо за помощь,пломбы я сорвал т.к думал проблема в счетчике,надеюсь на лучшее в работу прибора я не вмешивался а хотел найти лишь причину отсутствия света,электрикам звонить смысла нету они туда не поедут,дача находиться за пределами города,я так понимаю ноль оборвался где-то на входе либо от столба?
Ну вы и мааастер
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.