Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


galador1980
Стоит автомат 2х полюсный на С32А (общий), после него стоит ДиФ автомат на С10А при утечки ДиФ срабатывает нормально, а при замыкании на ДиФ, отключаются оба автомата... Это диффект ДиФа? Все автоматы одной фирмы... Или у ДиФа задержка на КЗ, что вышибает общий?
Может кто встречался с такой проблемой, как решили???
Ваня Иванов
Цитата(galador1980 @ 27.2.2018, 17:06) *
...при замыкании на ДиФ, отключаются оба автомата... Это диффект ДиФа?

Нет, это не "диффект ДиФа". Это очень хорошо, что отключаются оба автомата при КЗ! Было бы очень плохо, если бы при этом не отключался ни один из этих автоматов. icon_smile.gif
galador1980
Ваня Иванов,
Так мне нужно, чтобы отключался только ДиФ, а не отключало всю квартиру...
Ваня Иванов
Цитата(galador1980 @ 27.2.2018, 19:29) *
Ваня Иванов,
Так мне нужно, чтобы отключался только ДиФ, а не отключало всю квартиру...

Уважаемый galador1980. Чтобы при однофазном КЗ отключался только диффавтомат С10 и не отключался автомат С32, ток ОКЗ должен быть меньше тока срабатывания электромагнитного (мгновенного) расцепителя автомата С32, т.е. ток ОКЗ должен быть меньше 5 х 32 = 160 А, но больше чем ток срабатывания электромагнитного расцепителя диффавтомата С10, т.е. 5 х 10 = 50 А. Судя по Вашей информации в Вашей квартире ток ОКЗ превышает 160 А, поэтому срабатывают оба автомата. Попробуйте заменить автомат типа С32 на автомат типа D32, у которого минимальный ток срабатывания мгновенного расцепителя будет примерно равен 10 х 32 = 320 А. При этом следует помнить, что другие потребители, запитанные от этого автомата напрямую, могут оказаться не защищёнными должным образом и для них тоже нужно предусмотреть более чувствительные автоматы, или лучше диффавтоматы с соответствующим номиналом.
Rezo
Цитата(Ваня Иванов)
Это очень хорошо, что отключаются оба автомата при КЗ!
Ничего себе!
Это безусловно лучше, если не отработает ни один, но всё же такая обоюдная сработка не может считаться очень хорошей.
Конечно в большом общенагрузочном режиме не исключается "двойная сработка", но срабатывать должен тот, в линии которого КЗ.
Только в этом случае будет не просто хорошо, а очень хорошо..... icon_biggrin.gif
savelij®
galador1980, селективность по току КЗ в этом случае труднодостижимая задача.
Вы разделом (вопросы профессионалов) не ошиблись?
Zernomor
Цитата(galador1980 @ 27.2.2018, 21:29) *
Ваня Иванов,
Так мне нужно, чтобы отключался только ДиФ, а не отключало всю квартиру...

А что, у вас к.з. в цепи дифавтомата является нормой и происходят постоянно?
Сергей ДД
Цитата(galador1980 @ 27.2.2018, 17:06) *
... что вышибает общий?
Может кто встречался с такой проблемой, как решили???

Встречаемся постоянно, как уже ответили выше, это нормально. Стоит вообще забыть о селективности, при металлическом КЗ и хорошей проводке. Решается непросто, в продаже практически нет АВ с нужной буквой. Даже в крупных оптовых компаниях, специализирующихся на электрике, только обещают привезти на заказ(при заказе в несколько штук).

Цитата(galador1980 @ 27.2.2018, 19:29) *
Ваня Иванов,
Так мне нужно, чтобы отключался только ДиФ, а не отключало всю квартиру...

Не делайте КЗ, это все таки не рядовой случай.
Nail
Цитата(galador1980 @ 27.2.2018, 18:06) *
Стоит автомат 2х полюсный на С32А (общий), после него стоит ДиФ автомат на С10А при утечки ДиФ срабатывает нормально, а при замыкании на ДиФ, отключаются оба автомата... Это диффект ДиФа? Все автоматы одной фирмы... Или у ДиФа задержка на КЗ, что вышибает общий?
Может кто встречался с такой проблемой, как решили???

Много раз измерял "ожидаемый ток КЗ" (на производстве, в частных домах, в квартирах), так вот зачастую этот ток больше 300А, а это значит что при КЗ сработают одновременно и автоматы на группе (10А, 16А) и вводной вплоть до С50.
Бороться с этим можно, установив вводной автомат с выдержкой времени. Ну или поставить на отходящей линии токоограничивающий реактор.
uvk2
Не совсем понимаю зачем нужен вводной именно автомат? Что он защищает - разводку внутри щитка между ним и групповыми автоматами? Там мало что может случится, если по уму сделано. Может достаточно ВН на вводе?
Rezo
Цитата(uvk2 @ 9.3.2018, 19:12) *
Не совсем понимаю зачем нужен вводной именно автомат? Может достаточно ВН на вводе?
Ну как сказать..... Оно конечно так, однако лишней защиты не бывает - ситуации и условия могут быть разные.
Например в ПУ что-то может "перекрыть"?
Может, хотя и очень большая редкость.
Случайно можно коротнуть при ТО?
Можно!
Знаю случай, когда индикаторной отвёрткой случайно"перекрыли" и случай когда при включении весь ряд АВ "перекрыло".
А с теперешним качеством продукции можно быть уверенным в изоляции проводников и АВ (особенно, если металлическая основа щита или полностью весь щит металлический)?
Ну и так далее.....
Селективность точно не подобрать никогда, если не умничать, а говорить честно. И все мы это прекрасно знаем.
Поэтому для себя любимого, вводной устанавливаю советского производства.
С их инерционностью и вводной не вырубает в случае КЗ на какой-либо линии и всё же защита на вводе, по сравнению с ВН.
Своегг рода - "золотая серединка"..... icon_biggrin.gif
Из России
Цитата(Rezo @ 10.3.2018, 0:24) *
Поэтому для себя любимого, вводной устанавливаю советского производства.


Запасы, однако... Время невластно. Или есть естественное старение?
Rezo
Цитата
Запасы, однако...Или есть естественное старение?
Естесственное старении только самого, а остальное натуральное советское. Ну были излишки иногда, то коробочка одного, то другого.....
В сочетании с теперешним изобилием комплектующих, получаются очень надёжные результаты. icon_biggrin.gif
Nail
Цитата(uvk2 @ 9.3.2018, 22:12) *
Не совсем понимаю зачем нужен вводной именно автомат? Что он защищает - разводку внутри щитка между ним и групповыми автоматами? Там мало что может случится, если по уму сделано. Может достаточно ВН на вводе?

Так то да, но резервирование было бы не плохо., да и Rezo все верно написал.
galador1980
Цитата(uvk2 @ 9.3.2018, 22:12) *
Не совсем понимаю зачем нужен вводной именно автомат? Что он защищает - разводку внутри щитка между ним и групповыми автоматами? Там мало что может случится, если по уму сделано. Может достаточно ВН на вводе?

Он защищает стоящие в щитке УЗО с групповыми автоматами.