Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформатор для насоса
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


jet
Есть насос работает от АКБ 12В, 160Вт, 13А, хотим подключить его к сети 220В, с какими параметрами нам нужен трансформатор? Ну там чтоб выдержал нагрузки при запуске насоса и т.п.
Volt380
купите в магазе ятп 0.25 220/12в, диодный мост ампер на 40, встройте мост в ятп и питайте свой насос..
zendo057
Транс 0,25кВа
Гость сочувствующий
Цитата(zendo057 @ 26.2.2018, 23:26) *
Транс 0,25кВа

Так Volt380 уже указал на это:
Цитата
ятп 0.25 220/12в
- ящик с трансформатором понижающим мощностью 0,25 кВА, 220/12 Вольт.
jet
Ок, понял, спасибо за подсказки.
Единственное не понял, зачем встраивать еще диодный мост на 40А?
zendo057
Цитата(jet @ 27.2.2018, 11:07) *
Ок, понял, спасибо за подсказки.
Единственное не понял, зачем встраивать еще диодный мост на 40А?
Потому что АКБ-постоянка.40а,можно и 25,но чем мощнее мост тем надежней и обязательно на радиатор.
Volt380
Цитата(jet @ 27.2.2018, 12:07) *
Единственное не понял, зачем встраивать еще диодный мост на 40А?

у ЯТП выход - переменка, а для Вашего двигателя нужна постоянка. диодный мост выпрямляет переменный ток - на выходе получается постоянный. Почему на 40 ампер? Но по крайней мере у нас они самые распространённые (Такие квадратные с выводами под "автомобильные" клеммы и дыркой посередине для крепления к корпусу или радиатору), и 40 амперный стоит почти столько же сколько и 20 амперный, но будет запас по току, соответственно и по надежности..
jet
Нашел другую штуковину - Mean Well LRS-350-12 в ЧипДипе. Думаю даже лучше будет.
chipdip.ru/product/lrs-350-12
Volt380
jet, хз какой там пусковой ток у того насоса, может не запуститься, а с обычным трансом точно будет запускаться..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.