Гость_Руслан_*
26.2.2018, 13:45
Привет всем! Помогите разобраться с електрикой. Мне на дом выделена мощность 20 киловатт. От ЛЕП идет кабель СИП 4х16 к моему столбу, заходит в счетчик потом стоит автомат трехполюсный на 50 А. Так вот вопрос в следующем: 20 кВт. ето суммарная мощность все трех фаз ( то есть на каждый провод по 6,6 кВт 6.6*3=20 кВт ) или на каждую фазу (провод) по 20 кВт? И чем вообще ограничивается мощьность?
Костян челябинский
26.2.2018, 14:08
Суммарная. Ограничивается автоматом. Он у вас, кстати, на 30 кВт, а не на 20. Вам повезло, если примут или приняли.
Shturman1
26.2.2018, 14:29
мощность ещё может ограничиваться самим счетчиком если он поддерживает такую функцию. В этом случае автомат уже не играет роли ограничителя мощности
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.