Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Неисправности в работе генератора СГД2-17-44-16
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы


GGIes04
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста советом!
Имеем дизель-генератор мощностью 800 кВт. Генератор марки СГД2-17-44-16. Возбуждение тиристорное.
Средняя рабочая нагрузка 500-600 кВт.
Описание неисправности: Рабочие параметры дизель-генератора в работе под нагрузкой до 300 кВт в нормальном режиме. При повышении нагрузки выше 300 кВт начинают колебаться стрелки приборов - тока генератора, активной мощности. При этом частота стабильная 50 Гц. Дизель работает исправно. Генератор не греется. Вибрация отсутствует. Подшипники не гремят.
1. Провели замеры сопротивления изоляции обмоток статора и ротора генератора. Замечаний нет.
2. Меняли приборы (амперметр, ваттметр). Колебания стрелок не исчезает.

Что посоветует еще проверить?
ig.mi
А нагрузка какая? в смысле имеется ли мощное оборудование с выпрямителями или тиристорами на входе
GGIes04
Да, тиристоры,диоды имеюстя
ig.mi
Тогда не удивляйтесь. Для автономных генераторов очень критична нелинейная нагрузка.
TrueMaNN
Цитата(GGIes04 @ 22.2.2018, 16:29) *
Имеем дизель-генератор мощностью 800 кВт. Генератор марки СГД2-17-44-16. Возбуждение тиристорное.

Можете помочь информацией по встроенной обмотке от которой питается устройство возбуждения?
Номинальные ток и напряжение интересуют? какую из него можно вытащить перегрузку? сможет ли эта обмотка потянуть возбуждение без подпитки от компаундирующего трансформатора?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.