В здание подходят 6 питающих кабелей, с разных сторон, и заходят в разные распрю шиты, кабкля разные, необходимо следующее: Возле каждого выхода должна стоять кнопка, при нажатии на которую отключалось питание во всем здании, если кто либо что нибудь может подсказать по этому поводу напишите на scout007@mail.ru, ну либо здесь, заранее спасибо.
Вы уверены, что надо отключать именно общее питание (первый раз про это слышу), а не вент. системы при пожаре?
Если это действительно так, то на каждый ввод необходимо ставить контактор или автомат с независимым расцепителем и все заводить все катушки на одно (или несколько) реле, которое будет отключаться кнопкой.
gomed12
27.11.2007, 18:14
Действительно, как сказал SergAn, но кнопки у каждого выхода с замыкающими (н.о.) контактами, включенными относительно друг друга параллельно в цепи независимого расцепителя или с размыкающими (н.з.) контактами, включенными последовательно в цепи управления контактора.
AlexPetrov
27.11.2007, 18:28
scout007, откуда такое требование, источник не подскажете?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,