Men18
Хочу поменять автоматы в щитке. Стоит на плиту 32 ампера. Плита потребляет мощность 7.2 кВТ при полной нагрузки т.е при включении всех комфорок на масимальной мощности. Я так никогда не делал за ненадобностью. Но вот обнаружил что провод подключаемый к плите стоит 2.5 квадрата. Медный одножильный. И типа по правилам он не тянет такую нагрузку. Менять провод не вариант т.к. линия уже замурована и переделывать очень проблемно. А вот автомат какой ставить не пойму. На новый такой же или 25 ампер???

И второй вопрос. На розетки в комнате стоит отдельный автомат на 25 ампер. Проводка там алюминиевая.Провод 2.5 квардрата. Прочитал что вроде больше 20 ампер этот провод не выдерживает . ПОлучается поменять на 16?? В комнате техника максимум мощность на 3.5 квт. Если вообще все приборы включить. Хоть так никогда не делал.
zendo057
На розетки 16,на плиту 16-25
Aleksanret
Не знаю что у вас там были за автоматы но что АП-50 что модульные- везде указывается номинальный ток одного полюса.
Вот надо мне например движок запитать я знаю что у него номинальный ток 11 ампер. Я иду и покупаю автомат на 16 ампер и все нормально работает а по вашему я должен купить автомат 16х3=48А??
А двухполюсный если на 16 ампер то по вашему по каждой фазе тогда 8 ампер? Ничего подобного...