Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Антон_*
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?
Shturman1
мощность двигателя какая? ток контактора какой?
Костян челябинский
Цитата(Shturman1 @ 5.2.2018, 14:07) *
мощность двигателя какая? ток контактора какой?

+ кто допускает дебилов до управления кран-балкой?
Гость
Два движка по0.75кв, пускатели 35а, всё работало 10лет
Костян челябинский
контраточат без ума. Вот и причина.
Гость
Стоит всё заводское
ЛЕША
Блокировка-то есть? Чтоб сразу вперёд-назад не включить?
Гость
Всё есть, и в пульте и доп контакты стоят!!!
Гость
В пятницу поставил всё новое, пускатели, доп контакты, поменял провода. Всё работало, сегодня опять фаза прилипла!?!
гудвин 30
Фаза прилипает на одном пускателе или на двух.И одна всегда или разные.
Гость
Сегодня на 2х пускателях, а так один прилепают, фаза одна и та же. Проверил сопротивление обмотак, везде по 18 ом!?
Гость
Обмотак двигателей!
off.open
Цитата(Гость_Антон_* @ 5.2.2018, 12:57) *
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?
Если не путаете и действительно залипают именно силовые контакты (не знаем один и тот же или каждый раз разные) ... скорее всего, скоро двигателю хана (при условии, что кабеля исправные и больше ничего в параллель не подключено).
Цитата(Гость @ 5.2.2018, 14:11) *
Сегодня на 2х пускателях, а так один прилепают, фаза одна и та же. Проверил сопротивление обмотак, везде по 18 ом!?
Обмотки, мегером на корпус прозвоните ... вдруг!
гудвин 30
А как это на двух, у вас что взаимоисключающей блокировки нет что ли.Там ведь должна быть по кнопкам и по пускателям.
off.open
Наверно где то, где кабель шевелится перетерло.
Гость
Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2018, 13:15) *
А как это на двух, у вас что взаимоисключающей блокировки нет что ли.Там ведь должна быть по кнопкам и по пускателям.

Всё блокировки стоят!
rosck
А автомат для защиты от КЗ есть? Если есть то какой и выбивает его или нет?
гудвин 30
А какой по счету контакт прилипает, считая слева на право.
Вы случаем не подаете питание моторов через правый контакт.
И этой серии максимальный ток 25А а не 35А.
Tad
Надо измерить ток двигателей с нагрузкой и без и сделать выводы.
Гость
Цитата(rosck @ 5.2.2018, 14:53) *
А автомат для защиты от КЗ есть? Если есть то какой и выбивает его или нет?

Стоит вводной автомат на балку и на тэльфер 31.5А. На ход моста стоит тепловое реле на 4А а пускатели липнут?!
Гость
Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2018, 15:40) *
А какой по счету контакт прилипает, считая слева на право.
Вы случаем не подаете питание моторов через правый контакт.
И этой серии максимальный ток 25А а не 35А.

Подключено всё правильно!
Shturman1
Цитата
На ход моста стоит тепловое реле на 4А а пускатели липнут?!

хрень какая-то получаеться. Тепловуха на 4 А молчит, а пускатель на 32 А залипает. А фото можете скинуть этого пускателя, тепловухи, тельфера этого. Что бы как-то яснее ситуацию представлять

А вы разбирали те контакторы что вышли из строя?
Гость
Цитата(Tad @ 5.2.2018, 15:57) *
Надо измерить ток двигателей с нагрузкой и без и сделать выводы.

Нет возможности проверить без нагрузки!!!
Гость
Цитата(Shturman1 @ 5.2.2018, 17:45) *
хрень какая-то получаеться. Тепловуха на 4 А молчит, а пускатель на 32 А залипает. А фото можете скинуть этого пускателя, тепловухи, тельфера этого. Что бы как-то яснее ситуацию представлять

А вы разбирали те контакторы что вышли из строя?

Сам в шоке, весь день ковыряюсь! Пускатели не разбирал, не выбить обратно даже молотком, уже 5 пускателей ушло туда за 2 нидели! А как фото вставить?
Shturman1
Цитата
А как фото вставить?

загрузить фото на файлообменник и тут выложить ссылки на них
moshkarow
цепи управления питаются через понижающий тр-р . проверить его . на какое напряжение катушки контакторов .
проверить напряжение на цепях управления
Ixtim
концевички на ограничение хода моста есть? исправны, отрегулированы?
Tad
Цитата(Гость @ 5.2.2018, 16:46) *
Нет возможности проверить без нагрузки!!!

Детский сад. Изыщите такую возможность.
Гость
Цитата(moshkarow @ 5.2.2018, 19:04) *
цепи управления питаются через понижающий тр-р . проверить его . на какое напряжение катушки контакторов .
проверить напряжение на цепях управления

Управление 42в, катушки тоже. Сам тэльфер работает исправно!
Гость
Цитата(Tad @ 5.2.2018, 19:20) *
Детский сад. Изыщите такую возможность.

Двигатель идёт вместе с редуктором(матор-редуктор). Завтра может быть получиться снять!(
Гость
Цитата(Ixtim @ 5.2.2018, 19:07) *
концевички на ограничение хода моста есть? исправны, отрегулированы?

Концивиков нет!
moshkarow
проверить кабели до двигателей . гдето короткое . на витковое не похоже
На двигатели тележки установить предохранители

Гость
А почему атепловое не срабатывает?
Tad
Цитата(Гость @ 5.2.2018, 18:44) *
А почему атепловое не срабатывает?

Вопрос в масть. Неисправно, наверное.
moshkarow
принцит действия теплового реле . по биметалической пластине идет ток .она нагревается , изгибается , снимается с защелки и реле срабатывает .
реле тепловое сработает не сразу
Согласно ГОСТ 30011.4.1-96 (п.4.7.3, таблица 2) время срабатывания теплового реле (класс 20) при кратности тока уставки реле 7,2 составляет 6 — 20 секунд

кроме того. сразу скажу ( не помню номер ГОСТа )
на кранах запрещено ставить устройства ( тепловое реле , автомат с тепловым разцепителем ) реагирующие не перегрузку двигателя . защита только от повреждения - электромагнитный разцепитель

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15178...143280047566221
scasi
Цитата(Гость_Антон_* @ 5.2.2018, 15:57) *
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?

такая беда лечится просто, покупаешь приставку на пускатель с 4мя НО контактами и подключаешь их параллельно основным. Это должно помочь icon_wink.gif У нас на кран-балках много где так стоит!!!! Кроме того, прилипание чаще всего бывает из-за дребезжания контактов, это когда кнопку дрочишь и контакты подгорают, а в определенный момент они спаиваются!!!!
moshkarow
Два движка по0.75кв, пускатели 35а,
для чего - покупаешь приставку на пускатель с 4мя НО контактами
scasi
Цитата(moshkarow @ 7.2.2018, 23:36) *
Два движка по0.75кв, пускатели 35а,
для чего - покупаешь приставку на пускатель с 4мя НО контактами


ток разбивают пусковой, плюс перегрев контактов меньше, пятаки меньше подгорают.
у нас кран-балка импортная, там так сделано. Плюс еще где то видел, но уже не помню!!!!
moshkarow
тормозят - противо - ходом ---- как версия .
есть ли вообще тормоз на перемещение . Как он устроен ?

как запитана ; троллеи , кабель ?
scasi
Цитата(moshkarow @ 8.2.2018, 0:17) *
тормозят - противо - ходом ---- как версия .
есть ли вообще тормоз на перемещение . Как он устроен ?

как запитана ; троллеи , кабель ?

У нас везде кабель ползает по тросовке! Тормозные резисторы + катушки у нас стоят, на них все по мануалу гасится. А вернее стояли, сейчас я на том пр-ве уже не работаю!