Гость_Антон_*
5.2.2018, 11:57
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?
Shturman1
5.2.2018, 12:07
мощность двигателя какая? ток контактора какой?
Костян челябинский
5.2.2018, 12:19
Цитата(Shturman1 @ 5.2.2018, 14:07)
мощность двигателя какая? ток контактора какой?
+ кто допускает дебилов до управления кран-балкой?
Два движка по0.75кв, пускатели 35а, всё работало 10лет
Костян челябинский
5.2.2018, 12:24
контраточат без ума. Вот и причина.
Блокировка-то есть? Чтоб сразу вперёд-назад не включить?
Всё есть, и в пульте и доп контакты стоят!!!
В пятницу поставил всё новое, пускатели, доп контакты, поменял провода. Всё работало, сегодня опять фаза прилипла!?!
гудвин 30
5.2.2018, 12:57
Фаза прилипает на одном пускателе или на двух.И одна всегда или разные.
Сегодня на 2х пускателях, а так один прилепают, фаза одна и та же. Проверил сопротивление обмотак, везде по 18 ом!?
Цитата(Гость_Антон_* @ 5.2.2018, 12:57)
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?
Если не путаете и действительно залипают именно силовые контакты (
не знаем один и тот же или каждый раз разные) ... скорее всего, скоро двигателю хана (
при условии, что кабеля исправные и больше ничего в параллель не подключено).
Цитата(Гость @ 5.2.2018, 14:11)
Сегодня на 2х пускателях, а так один прилепают, фаза одна и та же. Проверил сопротивление обмотак, везде по 18 ом!?
Обмотки, мегером на корпус прозвоните ... вдруг!
гудвин 30
5.2.2018, 13:15
А как это на двух, у вас что взаимоисключающей блокировки нет что ли.Там ведь должна быть по кнопкам и по пускателям.
Наверно где то, где кабель шевелится перетерло.
Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2018, 13:15)
А как это на двух, у вас что взаимоисключающей блокировки нет что ли.Там ведь должна быть по кнопкам и по пускателям.
Всё блокировки стоят!
А автомат для защиты от КЗ есть? Если есть то какой и выбивает его или нет?
гудвин 30
5.2.2018, 15:40
А какой по счету контакт прилипает, считая слева на право.
Вы случаем не подаете питание моторов через правый контакт.
И этой серии максимальный ток 25А а не 35А.
Надо измерить ток двигателей с нагрузкой и без и сделать выводы.
Цитата(rosck @ 5.2.2018, 14:53)
А автомат для защиты от КЗ есть? Если есть то какой и выбивает его или нет?
Стоит вводной автомат на балку и на тэльфер 31.5А. На ход моста стоит тепловое реле на 4А а пускатели липнут?!
Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2018, 15:40)
А какой по счету контакт прилипает, считая слева на право.
Вы случаем не подаете питание моторов через правый контакт.
И этой серии максимальный ток 25А а не 35А.
Подключено всё правильно!
Shturman1
5.2.2018, 17:45
Цитата
На ход моста стоит тепловое реле на 4А а пускатели липнут?!
хрень какая-то получаеться. Тепловуха на 4 А молчит, а пускатель на 32 А залипает. А фото можете скинуть этого пускателя, тепловухи, тельфера этого. Что бы как-то яснее ситуацию представлять
А вы разбирали те контакторы что вышли из строя?
Цитата(Tad @ 5.2.2018, 15:57)
Надо измерить ток двигателей с нагрузкой и без и сделать выводы.
Нет возможности проверить без нагрузки!!!
Цитата(Shturman1 @ 5.2.2018, 17:45)
хрень какая-то получаеться. Тепловуха на 4 А молчит, а пускатель на 32 А залипает. А фото можете скинуть этого пускателя, тепловухи, тельфера этого. Что бы как-то яснее ситуацию представлять
А вы разбирали те контакторы что вышли из строя?
Сам в шоке, весь день ковыряюсь! Пускатели не разбирал, не выбить обратно даже молотком, уже 5 пускателей ушло туда за 2 нидели! А как фото вставить?
Shturman1
5.2.2018, 18:30
Цитата
А как фото вставить?
загрузить фото на файлообменник и тут выложить ссылки на них
moshkarow
5.2.2018, 19:04
цепи управления питаются через понижающий тр-р . проверить его . на какое напряжение катушки контакторов .
проверить напряжение на цепях управления
концевички на ограничение хода моста есть? исправны, отрегулированы?
Цитата(Гость @ 5.2.2018, 16:46)
Нет возможности проверить без нагрузки!!!
Детский сад. Изыщите такую возможность.
Цитата(moshkarow @ 5.2.2018, 19:04)
цепи управления питаются через понижающий тр-р . проверить его . на какое напряжение катушки контакторов .
проверить напряжение на цепях управления
Управление 42в, катушки тоже. Сам тэльфер работает исправно!
Цитата(Tad @ 5.2.2018, 19:20)
Детский сад. Изыщите такую возможность.
Двигатель идёт вместе с редуктором(матор-редуктор). Завтра может быть получиться снять!(
Цитата(Ixtim @ 5.2.2018, 19:07)
концевички на ограничение хода моста есть? исправны, отрегулированы?
Концивиков нет!
moshkarow
5.2.2018, 19:37
проверить кабели до двигателей . гдето короткое . на витковое не похоже
На двигатели тележки установить предохранители
А почему атепловое не срабатывает?
Цитата(Гость @ 5.2.2018, 18:44)
А почему атепловое не срабатывает?
Вопрос в масть. Неисправно, наверное.
moshkarow
5.2.2018, 20:19
принцит действия теплового реле . по биметалической пластине идет ток .она нагревается , изгибается , снимается с защелки и реле срабатывает .
реле тепловое сработает не сразу
Согласно ГОСТ 30011.4.1-96 (п.4.7.3, таблица 2) время срабатывания теплового реле (класс 20) при кратности тока уставки реле 7,2 составляет 6 — 20 секунд
кроме того. сразу скажу ( не помню номер ГОСТа )
на кранах запрещено ставить устройства ( тепловое реле , автомат с тепловым разцепителем ) реагирующие не перегрузку двигателя . защита только от повреждения - электромагнитный разцепитель
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15178...143280047566221
Цитата(Гость_Антон_* @ 5.2.2018, 15:57)
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?
такая беда лечится просто, покупаешь приставку на пускатель с 4мя НО контактами и подключаешь их параллельно основным. Это должно помочь
У нас на кран-балках много где так стоит!!!! Кроме того, прилипание чаще всего бывает из-за дребезжания контактов, это когда кнопку дрочишь и контакты подгорают, а в определенный момент они спаиваются!!!!
moshkarow
7.2.2018, 20:36
Два движка по0.75кв, пускатели 35а,
для чего - покупаешь приставку на пускатель с 4мя НО контактами
Цитата(moshkarow @ 7.2.2018, 23:36)
Два движка по0.75кв, пускатели 35а,
для чего - покупаешь приставку на пускатель с 4мя НО контактами
ток разбивают пусковой, плюс перегрев контактов меньше, пятаки меньше подгорают.
у нас кран-балка импортная, там так сделано. Плюс еще где то видел, но уже не помню!!!!
moshkarow
7.2.2018, 21:17
тормозят - противо - ходом ---- как версия .
есть ли вообще тормоз на перемещение . Как он устроен ?
как запитана ; троллеи , кабель ?
Цитата(moshkarow @ 8.2.2018, 0:17)
тормозят - противо - ходом ---- как версия .
есть ли вообще тормоз на перемещение . Как он устроен ?
как запитана ; троллеи , кабель ?
У нас везде кабель ползает по тросовке! Тормозные резисторы + катушки у нас стоят, на них все по мануалу гасится. А вернее стояли, сейчас я на том пр-ве уже не работаю!