Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какой подключить конденсатор для гашения дуги?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ooosr4
Параллельно контактору нужно ли подключить конденсатор для гашения дуги через контакты при их размыкание. Если нужно то, сколько мкФ и V. Система для запуска асинхронного 3 кВт. Конденсаторы рабочие- 250 мкФ, пусковой-500 мкФ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ваня Иванов
Уважаемый ooosr4! На Вашей схеме пусковой конденсатор ёмкостью 500 мкФ соединён последовательно с каким-то "шибздиком" ёмкостью не более 10 мкФ (похоже что МБГ или МБГО на 4 мкФ). Общая ёмкость при таком соединении конденсаторов будет меньше меньшего! Вопрос, какой "умник" нарисовал эту схему? icon_biggrin.gif
Выбросьте этот конденсатор и не морочьте голову!
off.open
Ну может человек ошибся при рисовании, а в натуре всё норм. icon_smile.gif
По теме ...
Цитата(ooosr4 @ 2.2.2018, 23:37) *
... для запуска асинхронного 3 кВт.
Боюсь Вам никакой конденсатор не поможет ... слишком большая мощность, для такого, как Вы называете, "контактора".
Вам надо применить настоящий контактор, с дугогасительными камерами.
ooosr4
Тема перенесена в раздел "Вопросы профессионалов"
Tad
А что ей там делать? У профессионала таких вопросов не возникает. А для искрогашения надо применить последовательную RC - цепь, подключенную параллельно требуемым контактам.
savelij®
Цитата(ooosr4 @ 3.2.2018, 13:12) *
Тема перенесена в раздел "Вопросы профессионалов"

Тема удалена.
Для справки. В указанном разделе, как правило, общаются профессионалы и на профессиональные темы.
Автору предупреждение с занесением.